DCS系统接地

你们碰到过因为DCS系统接地不好,造成DCS系统瘫痪的事情吗

TOP

我公司倒没有发生过,但接地系统仍是一个较大的因素之一;一般电厂都是电气地和热工地都共用,并没有严格的区分开来,特别是老电厂更是存在混用现象。接地往往是抑制噪声和防止干扰的重要手段,良好的接地方式可在很大程度上抑制内部噪声的耦合,防止外部干扰的侵入,提高系统的抗干扰能力。不知哪家电厂采用的接地方式较好?
本帖最近评分记录
  • gggwxf 资料流量 +639 感谢-你热心帮助其它会员解决问题! 2007-9-7 10:30

TOP

我公司有发生过 ,北京和利时的

TOP

我们用的新华的,厂家没要求必须单独接地,可以和电气接地网连在一起,但我们是做的专用接地级,建议最好使用专用的

TOP

一般设计院的DCS技术规范中要求DCS能接入电气的接地网,一般不接受需要单独接地的系统。 因为如要单独接地,DCS接地点与电气的接地网需要有一定距离,实现比较麻烦!

TOP

同意楼上得说法 现在是DCS分安全地和工作地 但最后还是同时接到电器地 也就是总地 不知道说得对不对?

TOP

要区分系统接地和屏蔽接地,这两种接地还是有所区别的,系统接地是要求dcs系统接地,防止脉冲等电磁干扰。屏蔽接地主要要求控制电缆、信号电缆接地,防止共模干扰。但这两个地是同一个地,取同一个点。

TOP

请问国家标准的接地电阻不能大于多少呢

TOP

我们的光电转换器好像就是因为接地不好经常容易坏

TOP

国家标准的接地电阻不能大于3Ω.如果接地要和电气的地接到一起,那么接地点要距大型电气设备10米远以上.
本帖最近评分记录
  • gggwxf 资料流量 +450 感谢-你热心帮助其它会员解决问题! 2007-9-7 10:33

TOP