打印

请问大家都用什么样的事故照明灯?

请问大家都用什么样的事故照明灯? 本厂配有事故照明切换柜,当交流失电后自动切换为直流输出,由于当时建设时经验不足没太留意(初次参加电厂安装),安装公司将事故照明灯具都使用了带电子镇流器的灯具,致使事故照明不起作用, 请问是要全部更换为白炽灯还是更换为交直流两用的电子灯具还是加装逆变器好?如是交直流两用的电子灯具有好的介绍不?

TOP

我厂事故照明都采用白炽灯,就是老坏,增加了检修不少工作量。

TOP

我们厂的事故照明灯和一般的普通照明灯还不一样,里面充的是惰性气体

TOP

白炽灯最好,方便、经济、省时、省力,运行人员和检修人员均可维护。

TOP

本厂设计时基本上只要有照明的地方都是分为事故照明及普通照明,而且功率和数量基本一样 那你们的事故照明灯是作为日常照明吗?

TOP

1、采用白炽灯。 2、采购一面逆变柜,这样灯都不用换了。
本帖最近评分记录
  • liuguimin1 热电币 +2 感谢你的回答,继续努力 2007-9-10 06:12
电厂管理员

TOP

主要考虑用电负荷及事故照明的必要性及重要性,现准备把几个重要区域进行改造,灯具都换成白炽灯,平时不送电,当交流失电切换直流时,被选中的区域自动送电,点亮所有事故照明灯.

TOP

我们的事故照明采用交直流两用的灯管,很好用,

TOP

电子镇流器工作时一般是先把交流整流后再逆变成20000-30000HZ的交流电,直接用直流应该可以啊。

TOP

事故照明数量应该不宜太多,毕竟它是要做经济投入的。事故是它是200V的直流供电,我们用惰气灯。

TOP

返回顶部