我厂射水泵电机功率为75千瓦,电流为139.7安培,配人民电气RMK-145型接触器,此线圈电压为220伏.此型号接触器允许在180安培电流下连续运行. 以前运行很正常,现在经常出现接触器线圈烧毁,实际运行检测电流运行在125--132安培电流之间,检查电机无异常接线绝缘很好,三相电压.电流平横. 希望大家帮忙分析下原因

TOP

看看是不是电压过高,一般发电厂的电压比系统都高。若不是电压的原因,就可以说是接触器本身线圈质量有问题。

TOP

线圈烧毁与一次电流应没有关系吧。二楼观点正确。
电厂管理员

TOP

楼上说的很对,我遇到过这种情况,不过是小型接触器,是由于过电压引起的, 如果实在没法降电压的话,在线圈前面串一个功率电阻也可解决。

TOP

如果检查都没什么问题,看下是不是吸合间隙过大造成的

TOP

1、接触器线圈本身的质量差。 2、220V的零线上是否有工作,如:是否接有电焊机等设备。

TOP

你是否装了变频器,因为大多变频器会产生谐波,谐波会使线圈增加发热

TOP

检查一下辅助接点,看是否切换不正确,造成线圈烧毁

TOP

可以肯定的说是质量的问题,我遇到过

TOP

质量的问题,检查一下接触器线圈的直流电阻,看是不是电阻过小。