交流接触器烧线圈

接触器线圈烧毁与一次电流没有关系,应该从二次回路上找原因,特别是线圈电压

TOP

可以查看一下接触器上的铜环是否有损毁,如果它失去作用的话接触器会由于吸合不严而烧坏

TOP

先加电阻试一下,电厂厂用电电压都偏高.我们厂的储能电机曾经老是烧坏线圈,经加电阻后,烧坏情况很少出现

TOP

交流接触器烧线圈,学习

TOP

查看线圈的直流电阻是否和标称电阻一致

TOP

如果这几次维修都是是只换了线圈,而没有换接触器,请检查一下接触器的铁心气隙中是否有异物,合闸后,接触是否紧密,若有微小间隙,都会造成运行时,绕组电感减小,励磁电流较大增大,发热烧毁

TOP

是不是散热条件不优秀。

TOP

与一次电流无关。测量控制电压是否过高,或是质量问题。

TOP

接触器的线圈烧毁和一次电流无关,查查二次回路,比如电压。二次回路电流等,再看看回路保险配置合理不

TOP

正常启动时,有没有电磁噪声.如有就是铁芯吸合的不严或有渣质.个人经验