厂用电中断

请问厂用电中断一定时间后所有电动机均会自动跳闸吗?如果会,是否还有复置各跳闸电机停用开关的必要呢?只需解除各泵连锁罢了,大家说是吗?

TOP

交流回路的不用复位,直流的必须复归

TOP

采用交流接触器的不用复位,采用直流接触器或断路器的必须手动拉开。

TOP

厂用电中断,如果设备有低电压保护,会按照保护定值及时间动作.如果没有低电压保护,则会有三种情形 1.交流控制的,失电后跳闸 2.直流控制的,经较长时间延时后跳闸 3.直流控制的,不跳闸..

TOP

回复 #4的帖子 厂用电中断,如果设备有低电压保护,会按照保护定值及时间动作.如果没有低电压保护,则会有三种情形 2.直流控制的,经较长时间延时后跳闸 3.直流控制的,不跳闸.. 请问:这两相是否有点矛盾,不能自缘其说。

TOP

交流控制的也不一定会跳闸的,要看这个电动机的控制是用的接触器(控制回路中自锁保持接触器线圈电压)还是断路器(脱扣线圈得电后跳闸) 如果是后者,断路器是不跳的~需要手动分闸... 因为我公司的给水泵就是直接用断路器控制的,所以说下~ 一般的大型电机好像都没有使用接触器控制的吧,接触器线圈受不了啊~

TOP

我厂规定是要复位

TOP