发一段我厂规程上的话供参考,怎么理解根据你厂的具体情况:
DCS同期切换操作说明
(1) 合上QF11--WX-98E微机自动准同期装置电源开关,在电气控制屏。
(2) 点击DCS1“投入”指令, KA1中间继电器动作,常开触点闭合引入装置电源,常闭触点闭合投入同期电压;待“同期投入”信号正常。
(3) 点击“请求DEH同期”指令,待“允许同期”信号正常。
DEH同期请求条件:
a. 自动准同期装置投入
b. 发电机灭磁开关FMK合闸
c. 汽轮机在同期转速范围内(FROM DEH)2950r/min~3050r/min
d. 发电机频率>49HZ
e. 发电机A相电压>90%额定电压
f. 发电机B相电压>90%额定电压
g. 发电机C相电压>90%额定电压
h. DEH允许同期
(4) 点击DCS3“投入”指令,同期装置才起动,对机组进行调速、调压,满足同期条件时,装置发出合闸脉冲,但开关不会合闸。
投入DCS3指令条件:ECS发DEH同期请求条件且DEH允许同期。
该阶段处试验观察阶段。DCS1、DCS3触点一直要闭合到同期结束为止。
(5) 点击发变线路组开关,发“合闸”指令(2分钟脉冲信号)并确认。
(6) 点击DCS2“投入”指令,同期装置投入工作,满足同期条件时,KA3常闭触点闭合后,KA2中间继电器动作常开触点接通合闸出口回路,开关合闸,完成并网工作,此时装置不会自行重复起动。投入DCS2条件:同期装置启动(DCS3)已发。
(7) 查发变线路组开关确已合上,点击“全部复位”指令。
复位指令条件:汽机跳闸,或同期装置投入故障,或发变线路组开关合闸,或手动复位。