打印

电压互感器

本主题由 水深火热 于 2007-12-28 17:38 设置高亮
谢谢楼上的精彩回答,收益匪浅。

TOP

问一下,600、610、630是什么意思啊?

TOP

dou shi gao shou a

TOP

6通常是电压标号,1、3是电压互感器的序号,1#PT就是610了,对于同期回路一般采取B相接地,所有B相都一样,因此都统一为B600。

TOP

问得精彩,答的漂亮!非常深入,学习了

TOP

630’是母线PT计量绕组,630 要参与同期的啊,如果联络线路跳闸了,就是通过610和630同期啊。另外B600’不也接地了么,怎么还是接了击穿保护。。

TOP

互感器是有两侧的啊,一侧通过击穿保护接地,另一侧是接入回路中,一般在回路,是要有一点接地的,通常为B相或N相。 个人龊见!

TOP

受益非浅!!! 谢谢

TOP

如果运行中二次侧B相保险老是打的话,一般应该先查击穿保险,看是不是打了。 楼主这个话题找的很好啊,大家一起讨论一下。其实整天看PT的图纸,有些事斗感觉理所当然的,仔细想想问题还真不少。

TOP

好贴啊好贴 学习了