两者用途不同,630是用于测量和保护,一次二次熔丝和击穿保险都有,而且当击穿保险被击穿的时候,B相等于接地,B相一放上二次熔丝就爆,这个很好识别。而610的PT是用于同期,因为接入同期回路电压只需要两相,而且发电机侧的PT也是同样的两相引入到同期回路里,值得注意的是其中一相肯定接地。按照你的图例,应该是A相接地! 不知道我说的是否清楚?
本帖最近评分记录

TOP

发电机侧的PT也是B相接地,在同期系统中习惯B相接地,只是610同期PT为什么不要接击穿保险不是很清楚。
本帖最近评分记录

TOP

Y形接线的PT是B相接地,所以在中性点装有击穿保险(原因我不阐述了),而V形接线的PT其B相已经接地了,它已经没有中性点了,你在哪里装击穿保险呢?

TOP

感谢,一语中的...

TOP

引用:
原帖由 阿基米德浮船 于 2007-12-10 12:17 发表 互感器是有两侧的啊,一侧通过击穿保护接地,另一侧是接入回路中,一般在回路,是要有一点接地的,通常为B相或N相。 个人龊见!
B相接地唯一一个理由就是方便同期接线(也只是少了同期切换开关的节点),其它无任何作用,通过最近几十年的运行发现弊大于利。 PT既然B相接地了,那么中性点就一定不能在直接接地(如果接地将造成B相PT短路,此点与V-V接线不能接地的理由不同)。 在此情况小希望发生过电压还有保护(中性点接地能起到工作接地作用的同时还起到保护接地作用)因此只能经过间隙接地。 B600为B相接地 N600为中性点接地 这2者千万不能联系运行,如实在需要并列运行(比如同期)必须加入隔离变。 至于610与630区别: 如A610一般为PT出来第一级,如果再经过一个切换就变成A630如在经过一个切换就变成A650。如双母线运行单数代表一母电压,双数代表二母电压。