P630是三相五柱式,虽然B相接地但中性点是经过线圈接地,P610是VV接线的互感器,只有A、C相线圈,B相接地即中性点接地,因电厂电压互感器均是B相接地,因此较多互感器采用VV接线公用B相。

TOP

三相五柱,五柱是什么?

TOP

受益非浅,就是有地方看不太懂,继续学习

TOP

学习ing 弱弱的问下 电压互感器的选型是属于2次的么~?

TOP

一个三相五柱式电压互感器;三个单相三线圈电压互感器——主二次绕组连接成星形以供电给测量表计、继电器以及绝缘检查电压表。对于要求相电压的测量表计,只有在系统中性点直接接地时才能接入。附加的二次绕组接成开口三角形,构成零序电压滤过器供给保护继电器和接地信号继电器(应优先采用三相五柱式电压互感器,只有在要求容量较大的情况下或110kV以上无三相式电压互感器时,才采用三相三绕组电压互感器。)

TOP

电压互感器选型属于一次系统图。