打印

电压互感器

本主题由 水深火热 于 2007-12-28 17:38 设置高亮
学学 明白了

TOP

学习了.

TOP

弱弱的问一下,图1中B相保险熔断后的测量和保护会有什么影响?各点的电压是多少?

TOP

同期回路B相接地主要简化接线,实际上就是两个A相进行比较,接上同步检查继电器,继电器符合条件时接点闭合,二次回路接通发电机可以并网。

TOP

三相五柱电压互感器的一种,早期产品,现在很少有人用。五柱-铁心。绕组在三个铁心上,上下有两个铁心连接三个铁心。用于单相接地保护和电网的对地绝缘监视。

TOP

本人同意19966的观点

TOP

我真服了您们了,给了这么点图就能把它分析透。同期就那么点接线吗?计量回路和同期用的是一组PT吗?

TOP

计量和同期用的是一组PT,但不是同一个绕组,计量侧绕组精度更高,我们通常选型的是3P/0.5/0.2,3P是开口三角精度等级,0.5是保护、同期精度等级,0.2是计量精度等级。

TOP

解释的好,受益!
烧锅炉的凤凰不是很黑!!!

TOP

学习了 说的很好啊

TOP

返回顶部