3/2接线,SF6气体压力抵,开关不允许操作。此时在其他串合环的情况下,可通直接拉开该开关两侧刀闸将开关隔离。我公司刀闸开合母线转换电流为1600A。 以上只是理论上的操作,实际并未遇上此类情况。刀闸是否能开合1600A母线转换电流,并没有这方面的经验。哪位有此类操作经验数据?

TOP

隔离刀闸不能带负荷操作

TOP

等电位操作,与刀闸的容量无关。

TOP

根据气体压力大小,可降低断开电流。即当时开关的电流!可直接分断。不用刀闸。 [ 本帖最后由 man 于 2007-11-18 14:08 编辑 ]
凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐.

TOP

我厂规定出现此类情况时,使用母联开关带此出线,通过母联开关将此开关断开。

TOP

开关SF6气压底,也就是该开关已闭锁,应先将该开关该非自动,再拉开该开关的上一级开关,确认该开关不带负载,再手动分该开关,再拉上,下隔离

TOP

该母线在什么状态,是合环下的吗?稳妥起见,还是先移负荷吧

TOP

我们厂是两太300MW的机组,规程规定的刀闸的操作范围: 1 断开、合上发电机无接地故障时的消弧线圈。 2 断开、合上空母线的充电、空载电流。 3 倒母线时,断开、合上等电位刀闸。 4 在系统无接地故障的情况下,断开、合上变压器中性点接地刀闸。 5 断开、合上380系统不超过70A的环路电流。 6 断开、合上无接地故障的电压互感器和避雷器。 给大家作个学习参考!

TOP

刀闸的同期性要差,做得不好易烧触头。
凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐.

TOP

应该不能用隔离开关进行操作。

TOP