1级── 无火花。
1 1/4级──小部分电刷有火花, 大部分或全部电刷1/4下面有微弱火星。
1 1/2级──大约全部电刷的一半有微弱的火花,并在额定负荷下整流子无烧焦痕迹。
2级───大多数或全部电刷下大部分有火花,若经过长期运行,整流子表面上呈现黑色痕迹, 且电刷上也有烧伤现象。
3级───全部电刷下均有相当大的火花,并能造成整流子表面灼伤变黑,电刷烧焦损坏,因此, 该级火花很危险。
1级、1 1/4级、1 1/2级火花可连续运行。短时期过负荷和反向火花允许出现2级火花。
3级火花会造成严重故障,不允许发电机继续运行。