打印

厂用电消失,快切动作正常,锅炉会熄火吗?给粉机是变频控制

厂用电消失,快切动作正常,锅炉会熄火吗?给粉机是变频控制

TOP

快切装置的切换方式有三种:快切、同期捕捉、残压切换。他们的顺序是快切最快其次是同期捕捉,最后是残压切换。如果转厂用电用的不是快切的话,有可能应为电压下降的太多,变频器跳闸,造成燃料中断,锅炉MFT动作。不知道这样说能否帮到你。。。。。。。

TOP

先从变频器来分析,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%,个别变频器为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态;逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td(对于td有两种规定方法,一种具体的规定时间,如15ms;另一种规定为主电路的直流电压下降到原值的85%所需的时间),若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。快切再快至少需0.3s,变频器早停了。 再分析给粉变频跳闸跟锅炉熄火。变频器保护跳闸使得给粉机停止运行,FSSS系统必定发MFT动作。 应对措施:有的电厂采用FSSS的给粉机全停逻辑延时(2~5S),给粉机变频器设置快速重启动,等待电网恢复后给粉机变频器重启动,这既违反了电厂管理规程,又不能从根本上消除炉膛在晃电时的安全隐患。延时短,不可避免停炉;延时长,有更严重的事故隐患,延时签字人员还要为事故埋单。还有的电厂采用换给粉机变频器。如ABpowerflex70s系列最大失电工作时间可以做140ms,但也躲不过备自投切换的0.3s。也有的接交流在线UPS。因为UPS容量大、转换效率低、保护级别高、投资成本高等原因,极少数电厂使用这种方式。 SGS炉膛安全给粉系统从根本上避免了短时厂电消失、BZT切换时变频器跳闸保护引发MFT,造成的非计划停炉带来的损失。华电淄博、扬子热电、川维电厂已经成功应用该系统解决了此类问题。详细方案请点击下面的链接。http://www.goldencooperate.com/UploadFiles/SGS系统.pdf

TOP

一样会灭火,煤粉炉的燃烧方式和硫化床锅炉不同。

TOP

正在学习,学了不少知识!

TOP

只要给粉机停锅炉一定会停炉,因为锅炉的保护会动作于停炉。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

正在学习,学了不少知识!

TOP

只要是给粉机停了,锅炉一定会停的.

TOP

我主要是从事炉膛安全给粉的,qq 群:25859204,大家可以进来交流。

TOP

象给粉电源可以加个UPS吗。平时试电逆变。当试电消失时UPS供电。这样比较安全吧。

TOP