打印

厂用电消失,快切动作正常,锅炉会熄火吗?给粉机是变频控制

支持一下 学学 感谢大家的分享

TOP

真是好资料,学习了。谢谢。

TOP

应该会停炉,只是这么想的

TOP

三楼说的很好,学习了。

TOP

如果厂用电源的快切装置也不能保证炉子不灭火和机组的停运,那要快切装置干什么,所以 我认为 在快切装置动作时如果引起变频给粉跳闸,那就应该解决它跳闸的问题
本帖最近评分记录
  • 水深火热 资料流量 +888 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-3-31 16:49

TOP

目前电厂厂用电快切一般是针对6KV厂用电的,是以前的备自投装置的换代。快切装置可以实现快切、同期捕捉、残压切换,通过这个三个不同层次的过程来确保厂用电快速、平稳地切换。顺带说一下快切需要毫秒级的工作电源&备用电源开关予以匹配。 快切的目的就是保证厂用电能够在短时间能进行备用电源的切换,最大限度的减少对厂用电的影响。因此只要快切动作正常就应该能够保证锅炉设备的正常运行。因此锅炉是不会灭火的。 如果快切动作正常还造成锅炉设备动作导致灭火那简直就是不可思议的事情,那还是快切吗?不是连以前的备自投都不如了 吗?要真是那样的话,我完全有理由相信这样的快切装置是失败的装置,甚至连在机组启停过程中要进行的常规的厂用电切换都实现不了!! 至于给粉变频控制,因该是400V厂用电的范围。只要变频器的质量过关而且相关设置合理的话,也不因该在厂用电事故切换的过程中跳闸。

TOP

16楼说的很有道理,支持

TOP

注意环保的单位?要计算干嘛?只要会用就行了吧!!!!!!!!!!!!!!!!!

TOP

只要快切成功,我们锅炉基本上就没什么事情,应该来说快切还是比较可靠的,但是也发现过部分变频器跳闸过,但还好都不是主要设备

TOP

肯定是熄火了,我觉得二楼说的比较详细,从二楼的内容中我也学到了不少东西。

TOP

返回顶部