目前电厂厂用电快切一般是针对6KV厂用电的,是以前的备自投装置的换代。快切装置可以实现快切、同期捕捉、残压切换,通过这个三个不同层次的过程来确保厂用电快速、平稳地切换。顺带说一下快切需要毫秒级的工作电源&备用电源开关予以匹配。
快切的目的就是保证厂用电能够在短时间能进行备用电源的切换,最大限度的减少对厂用电的影响。因此只要快切动作正常就应该能够保证锅炉设备的正常运行。因此锅炉是不会灭火的。
如果快切动作正常还造成锅炉设备动作导致灭火那简直就是不可思议的事情,那还是快切吗?不是连以前的备自投都不如了 吗?要真是那样的话,我完全有理由相信这样的快切装置是失败的装置,甚至连在机组启停过程中要进行的常规的厂用电切换都实现不了!!
至于给粉变频控制,因该是400V厂用电的范围。只要变频器的质量过关而且相关设置合理的话,也不因该在厂用电事故切换的过程中跳闸。