打印

厂用电消失,快切动作正常,锅炉会熄火吗?给粉机是变频控制

会停火的,需要尽快恢复。但恢复变频需要时间、可以就地手动启动给粉机。

TOP

那使用变频器的地方还不能用快切了?

TOP

加装抗晃电系统可以根本解决

TOP

呵呵 变频的电机都得跳闸 基本上是停炉了 快切基本上上都是发生在事故情况下 有0.2~0.5秒间隔

TOP

我认为市电消失瞬间,变频就跳,因为,它有这个功能,给煤机跳,锅炉能不停吗?

TOP

学习了一下,增长了对变频器的认识。

TOP

会熄火的。我们厂就发生过。

TOP

3楼分析的全面,学习了!

TOP

高压变频器允许最长30S的失电运行,....正常后重投...

TOP

引用:
原帖由 gcmzh 于 2008-1-3 17:53 发表
1 o4 ?! K' R" `, X, o! r) \- P8 f先从变频器来分析,由于一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能,变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压(指电压下降到额定电压的70%,个别变频器为76%)或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电 ...
. i6 X$ c! }" J5 P  B& u* I" Y$ ~2 L
8 n& I. V% V1 A, \
ABB 6KV 快切装置配合真空开关,根据录波图形,切换从启动到完成时间只有大概100ms,完全取决于进线开关和备用开关的分合闸时间,期间电压中断时间大概只有15~20ms
: X/ ~; _, B# K( R. ~+ c$ F在这么短的时间内,是一点感觉也不会有,只能听到开关分合的"砰砰"声6 H% U. o' ?' }  m! B, t# k* U

. {9 i( d) C6 ~3 l所以,如果采用高质量的快切装置,快切动作正常的情况下,厂用电负荷是一点也不受到影响.% S0 F0 V; z& ^$ ?5 t9 }
2 Q  G: d4 K& f1 i! u" E. @$ C
不过3楼提出的问题确实给我上了一课,以前一直对给煤机的变频器不重视,现在需要好好的回去研究它的设定.
0 a9 z4 T' d! M% j1 u$ i* ]8 X& o9 K; f
[ 本帖最后由 wally27149 于 2008-8-13 17:11 编辑 ]

TOP