! X- S1 Q8 |/ a( k9 g" j问题:如下图所表示,3个主蒸汽流量做加法后为什么又加个微分?这个微分什么作用啊。?5 h' Z# c' p2 @
坐完微分后为什么又是个时间函数,我看其他资料上说的流量要加个时间函数,可具体是怎么一回事,作用,原理?' M3 a. e( p+ ?4 m3 e
楼上有位兄弟说得对,很可能是母管制。! i1 i, P8 k9 D% u
3个流量相加再微分的作用是让锅炉提前响应总的负荷需求,因为锅炉滞后的缘故;. f; E- a% b- v1 G) N, }2 `+ V/ ?3 `
微分后的时间函数是滤波作用,是消除蒸汽流量的高频成分及在小范围内时波动的微分的波动(因为微分会使波动加剧)。