我们在国外建一个自备电站,由中方设计并供货。按照合同我们的范围是电站外一米为界,承担变电站设计的是ABB公司。我知道在国内发电站和变电站,还有个接入系统的设计(一般由电力部门设计)。我想知道ABB是否应包括这部分工作,我们并网以及以后运行的命令应该由他们下达,发电机出口接入11千伏母线,通过主变(业主的)与154千伏相连。154与11千伏的断路器控制保护是否由他们负责。我们的接入系统都需要哪些设备,系统地功能是哪些。 望高手赐教。

TOP

ABB的设计应包括这部分工作的(不含线路),但国外对接入系统的要求也有不同,应与所在国相关标准相衔接。
凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐.

TOP

没有看懂,从你的表述看,你们没有自己的主变啊!我个人认为你们只需要建设到10KV配电室即可。

TOP

学习,各国的标准也许不尽相同.

TOP

各国标准不一样呀

TOP

如果这个电站在国内,110kV的主接线方案的确定和保护整定应归ABB来做,但是安装调试还是电站。10kV的所有工作肯定归电站,但是涉及到110kV的保护配合你要和ABB协调。

TOP

建一个电厂现进行初步可行性研究,通过后进入可研阶段。之后要由电厂的设计单位进行一次接入系统的设计,交由当地主管省级电网公司进行接入系统的审查,确定电厂的电气主接线方案,与电网公司的资产分界,技经审查等。然后根据一次接入系统的意见进行二次接入系统的设计和审查。最后进行发电厂的初步设计,施工图设计。
4 W+ B  |2 B9 a$ f5 g# ^8 n9 h主要看你们的大合同怎么定的,发电厂外一米也就是说除了线路,发电厂内的升压站设备的设计和施工都是由你们负责的。