打印

发电机的心脏——励磁系统

本主题由 水深火热 于 2007-12-29 17:32 加入精华
好好学习,天天向上

TOP

向楼主学习.楼主的资料很详细啊

TOP

此贴提供多种励磁方式,分别讲述其原理和特点,使我们得到了学习,谢谢

TOP

[7] [7]

TOP

好东西,我们学习了,增长见识

TOP

太好的资料,谢谢分享。

TOP

发电机失磁时,吸收无功,测量阻抗由第一象限向第三、四象限移动,转子电压下降,严重时会导致发电机异步运行,机端电流上升,甚至造成系统电压崩溃,表现为机端电压下降。根据这些特征,发电机失磁保护由发电机机端测量阻抗判据、转子低电压判据、变压器高压侧低电压判据、定子过流判据构成。一般阻抗圆整定为静稳边界圆,为躲过发电机进相运行和防止短路时误动,将静稳极限阻抗圆下移,避开一、二象限,按异步阻抗圆整定。失磁前有功越大,进入异步边界阻抗圆就越快。转子低电压判据满足时发失磁信号,此判据可以预测发电机是否因失磁而失去稳定,从而在发电机尚未失去稳定之前及早地采取措施(切换励磁等),防止事故的扩大。 对于无功储备不足的系统,当发电机失磁后,有可能在发电机失去静稳之前,高压侧电压就达到了系统崩溃值。所以转子低电压判据满足并且高压侧低电压判据满足时,说明发电机的失磁已造成了对电力系统安全运行的威胁,经“与2”电路发出跳闸命令,迅速切除发电机。 转子低电压判据满足并且测量阻抗判据满足,经“与3”电路发出失稳信号。此信号表明发电机由失磁导致失去了静稳。当转子低电压判据在失磁中拒动(如转子电压检测点到转子绕组之间发生开路时),失稳信号由测量阻抗判据产生。 汽轮机在失磁时允许异步运行一段时间,此间过流判据监测汽轮机的有功功率。若定子电流大于1.05倍的额定电流,表明平均异步功率超过0.5倍的额定功率,发出信号,运行人员降低发电机的出力,使汽轮机继续作稳定异步运行。稳定异步运行一般允许2~15分钟(t1),所以经过t1之后再发跳闸命令。在t1期间运行人员可有足够的时间去排除故障,重新恢复励磁,这样就避免了跳闸,这对经济运行具有很大意义。如果出力在t2内不能压下来,而过电流判据又一直满足,则发跳闸命令以保证发电机本身的安全。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

好帖子,值得好好学习。谢谢楼主辛苦了

TOP

支持 好帖子,省得大家的下载,尤其我们新手

TOP

好帖子,楼主辛苦了,顶!!!!!!

TOP

返回顶部