励磁电源侧过电压保护方法:' }; N3 j2 H9 n/ v8 N1 {. q6 K- C: m
一) 阳极侧过电压保护
3 O4 I5 m3 P' i e9 | B- }1、概述& T% Z F9 ]! M
在励磁系统采用静止式可控硅自并励励磁设备中,由于可控硅在换相时交直流侧会出现换相尖峰过电压,这种过电压峰值高并具有三个特点,一是周期性很强,每个周期产生六个换相缺口,其中有两个是本相可控硅换相产生,另外四个是其它相可控硅产生;二是一致性也很强,换相过电压尖峰毛刺都是在可控硅换相关断瞬间产生,这是由于可控硅反向恢复电荷不能突变的原因;三是尽管每个尖峰毛刺能量不是很大,但每个周期产生6个尖峰,连续运行总能量很大。这样容易引起励磁变、功率柜和转子系统绝缘的软击穿,引发误强励和失磁故障,而这种故障一般情况下很难找到故障点,使发电机组安全运行受到威胁。所以,对于大型发电机组来说,其换向尖峰过电压的问题也越来越引起人们的关注。$ k3 O0 L% N+ w, R4 W8 H7 h0 P
2 励磁系统交流过电压及尖峰过电压保护原理
7 t, Y$ ^, Z: {4 H4 ?励磁系统大功率可控硅整流桥交流侧选用高能容氧化锌压敏电阻,此压敏电阻的接线方式采用三角形接法,同时在励磁变副边并联阻容吸收器采用集中式的阻容过压保护。
4 r: L. G7 a1 l通过工程实践,目前励磁阳极过电压保护比较常用的主要有两种:阳极电源回路装设压敏电阻和阳极电源回路装设阻容吸收器。5 d2 M0 X2 T6 e9 A
2.1 高能容氧化锌压敏电阻保护 x# P0 K0 E6 s& j0 b, |
在阳极回路装设压敏电阻,利用压敏电阻的非线性特性,限制交流侧尖峰过电压幅值。原理图如图1,RD是保险,YM是压敏电阻,可以采用三角形接线,也可采用星形接线。
; S" u. s1 R1 s) L/ w7 A# Q+ ?7 M9 m$ d& _
; Q& P S$ A6 P' c* B5 f i0 {# E# Q# A) ~# j3 J- _
9 _+ d O$ d8 q
3 c0 y. \+ E8 X8 B- y. |1 y
1 h9 B. ^# S y i4 t$ y, h$ h
- |" M9 S7 c; }# h5 s% g$ ^
" G$ C( \& Z8 r4 u; A- n图1 压敏电阻保护接线图