打印

孤网运行,有没有敢偷偷并列的

自备电站,一般都是用系统电起动,再经过短时停电,换为发电,但近来我听说,很多厂,为了不存在这一个短时停电再起动,而出现锅炉故障(特别流化床因短时停电而结焦),可有很多厂,利用短时与统并列,再断开系统电,达到这厂用电不短时中断,而减小自己风险,这样情况你们厂有吗?

TOP

可以,但你得有同期并列装置并经过了试验调试,否则的话就可能发生非同期并列的事故.

TOP

同期装置这一点不是问题,问题是供电局不允许并网,供电局不允许就是非法的了,他会发现吗?

TOP

这种方法可以,但须领导签字同意,否则严重的后果将由自己承担!

TOP

很正常啊,只要不向网上供电就行。
电气

TOP

只要有同期装置,而且你不向网上到送就可以,

TOP

我认为不行,原因是看你厂的机组被不被电力局管,如被电力局管的话,最好不要偷偷并网,就是用同期并列上网,供电部门也能发现,将对你厂以后上网很是不妥和不便。电力局会对你厂进行刁难的。

TOP

还有那些兄弟们的厂在偷偷并列后又断开

TOP

机组不被监管是可以的。

TOP

就看你们单位有没有远动装置了!有就肯定知道的,没有就不知道!最好要供电局同意!否则麻烦很大的!
有着一个铁石而又慈悲的心!

TOP

返回顶部