关于汽包水位测量的问题

我厂二期汽包水位测量采用单室平衡容器取样,变送器采用罗斯蒙特3051智能型变送器,在2天前由于气温骤降,导致取样管路上冻,发现后对取样管进行了加热处理,取样管路现在回复正常,但是在投入变送器的时候,发现水位值波动较大,怀已经是不是由于上冻,导致的变送器损坏,就更换了1台变送器,但是更换后测量值还是有较大的波动,变送器显示差压值的波动也较大。现在基本上消除了线路、变送器存在故障的可能性,有没有知道单室平衡容器取样装置在什么情况下会出现这个现象?导致测量值波动,谢谢大家了 ^_^
[fly]我恨我自己,不是拉登... [/fly]

TOP

你把正负压管路放出蒸汽以后再投变送器,正压侧用快速启动方法很快就可以注满水。

TOP

如果排过污的话,要等正压侧的水凝结好了才能正常

TOP

高人啊,怎么没人回复呢,这么好的文章,希望和楼主以后多交流

TOP

比较同意2楼的说法,你应该把管路排污出蒸汽后冷却一段时间后再投入看看。

TOP

要先说明你的变送器的正负压管路是如何连接的。正压侧连的气侧还是水侧?气侧是满凝结水的,不会有问题,只有水侧是和锅筒内部连通的会造成波动。这个问题你描述的不清楚不好回答。

TOP

我们这也是同样问题。 解决方法:首先排除是变送器和仪表管路问题,楼上都说的很明确了,基本上是排污等操作。但热工问题是理论上有时很难解决的。我们这是汽包到进控制室侧是蒸汽伴热,由于伴热管离仪表管过进(或者说是加热管将冷凝水加热导致水密度变化过大),导致仪表管内冷凝水处于过热状态,水位波动较大。楼主提到加了加热管,可能是伴热离仪表管太进了。可以考虑将伴热管温度降低或者离仪表管稍微远点(以不冻为目标),水位值基本就可以保持稳定了。是经验之谈。

TOP

重新投入的变送器是需要一段稳定时间的,要等蒸汽凝结成水,还有一定要注意的是再次投入的变送器一定摇注意取样管上的各个阀门,有些阀门重新投入后会出现渗漏,千万要注意,汽包水位这东西有一丝渗漏都会不准

TOP

想问一下单室平衡容器内部运行一段时间是否会出现脏东西,或是由于平衡容器内的脏东西把仪表管堵死,最后导致无法正常测量呢?