关于汽包水位测量的问题

首先将变送器平衡门打开,使正负压侧内的气泡冲开,然后让高压侧重新凝结,如果还不行的话,将伴热停掉检查,伴热高低压侧温度不一致也会导致变送器指示异常。

TOP

看来大家还是没有解决问题的方法啊!
我不完美,可是我很真实;我不富有,可是我很快乐;我不成功,可是我很自信;我不多情,可是我懂珍惜!

TOP

我们厂没遇到过这种情况呀 路过 学习了

TOP

可能还是冷凝水在进入变送器附近被加热所致,比如相临的某个取样管排污门内漏。我厂遇到过这种情况。

TOP

我认为不应该是测量筒的问题,还是计么电气部分造成的吧.

TOP

正想学习,我厂正在准备改造。

TOP

变送器在安装结束后要对整个管路吹扫、打压,确保无任何泄漏和污物方可投运。在充满介质后,要打开排气阀排除管路及变送器内的气体,否则会出现液位波动的现象。至于差压变送器的投运步棸,请参考有关的资料。

TOP

用导波雷达吧,彻底解决这个问题

TOP

我们这也是同样问题。凝结就好了

TOP

采用单式平衡容器有一个先天条件,就是参比水柱要满管,而平衡容器要工作在一个大静压小差压的这样一个工作环境,对于现场,显然这个条件不能满足,这就需要靠其他方式来弥补,这对于生产企业是一个重大安全隐患。造成那种原因就是,负荷不稳定,导致参比水柱不能正确建立差压条件,这个是平衡容器的原理缺陷,根本不能解决。应该采用一个不管任何工况都能用,不受压力,温度影响。8 ^5 E1 @1 Q, S( z

* D' c' _: ~0 m7 B9 F0 T, S/ _& J7 T2 |4 e7 E* e
你们可以参考一下www.capstar.com.cn
4 T# c% J" Z5 j# o我的QQ:361198954+ }& s2 m4 P" S
想详细咨询的可打  010-51260977转628

TOP