打印

热电阻问题

电脑上显示温度为零,测盘后来线,电阻值很低,去现场测电阻输出为200多欧,接好线后,电脑上显示正常,但过一会儿还是出现这种回零现象,且反复N多次.会是什么原因呢.请高手指点.谢谢

TOP

就地接线端子是不是有点问题或线间有磨损

TOP

重新接了几次线,但接好后就会好一会儿,过一阵又不行了.

TOP

最近天气很冷,是不是超量程了,

TOP

你们的电脑上显示量程是不是从零开始的

TOP

1.把元件甩开,查电缆绝缘。 2.把电缆换个通道试试可能是通道的问题。 3.上面两个都没问题的话就换元件

TOP

估计是电缆上的问题.要查电缆.

TOP

简单,按楼上讲的就可处理

TOP

“测盘后来线,电阻值很低,去现场测电阻输出为200多欧”不太可能吧,热电阻有三线制、四线制接法,测错线的可能性大一点。 这种现象可能原因有: 1、电缆上有感应电荷,用手触摸端子后感应电消失,DCS显示正常,过会再次出现感应电荷,故障依旧; 2、测量回路中存在接触不良现象,如:热电阻元件本身、接线端子、电缆中间接头。 3、DCS问题,比如质坏判断出错、速率限制触发等。
本帖最近评分记录
  • libaoan 热电币 +2 专业!精辟! 2008-1-25 16:50

TOP

先看看是否是电缆问题,不是的话就看看元件,最后在看看电缆是否有强电对其干扰

TOP

返回顶部