第1题 相间距离保护第III段按什么原则整定? 答:(1)相间距离III段定值按躲本线末最大事故过负荷电流对应的最小阻抗整定,并与相邻线路相间距离保护II段配合。当相邻线路相间距离保护I、II段采用短时开放原理时,本线路相间距离保护III段可能失去选择性。若配合有困难,可与相邻线路相间距离保护III段配合。 (2)相间距离保护III段动作时间应按配合关系整定,并应大于系统振荡周期。在环网中,本线路相间距离保护III段与相邻线路相间距离保护III段之间整定配合时可适当选取解列点。 (在实际的整定计算中,距离三段按躲线路最大负荷电流整定,时间大于1.5S,以躲过振荡时间,定值不用和相邻线路配合,只要时间上和相邻线路距离III段配合即可)第2题 什么叫零序电流?零序电流有何特点? 答:在电力系统中任一点发生单相或两相以上的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。这是由于在接地故障点出现了一个零序电压U0,在这个电压的作用下产生了零序电流I0。零序电流经故障点流经大地至电气设备接地点后返回故障点,他是一个反映接地故障的电流。零序电流有以下特点: (1)故障点零序电压最高,系统中各处距离故障点越远时,该处的零序电压越低。 (2)零序电流超前零序电压。 (3)零序电流的分布与变压器的中性点接地数目有关。 (4)零序功率的方向由线路流向母线。 (5)零序阻抗和零序网络不受系统运行方式的影响

 

友情提醒:请广大盟友若不是技术交流,暂不要回帖!

本帖最近评分记录
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

第3题 220kV线路保护的配置原理是什么? 对于220kV线路,根据稳定要求或与后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

第4题 发电机自同期并列时应注意哪些事项? 答: 为了保证自同期并列的安全性,在某一台发电机首次实现自同期并列之前,应特别注意检查以下事故。 (1) 检查与转子并联的自同期电阻,其阻值应符合要求,接触应良好。 (2) 检查主断路器自同期合闸回路受灭磁开关触点闭锁的正确性,保证只有当灭磁开关在断位时主断路器方可合闸。 (3) 检测主断路器主触头及其联动灭磁开关的辅助触点的闭合时间,以确保发电机先投入系统而后合灭磁开关。 (4) 为了保护频差继电器,避免其接于发电机残压侧的线圈在高电压下烧毁,该线圈应 在确证发电机未加励磁情况下接人,在装置发主断路器合闸脉冲的同时可靠退出。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

同步电机的相序阻抗 1.超瞬态电抗Xd"--------发生于故障的最初瞬间 2.瞬态电抗Xd’---------随超瞬态电抗后发生 3.同步电抗Xd-----------随瞬态电抗后发生 同步发电机的正序阻抗:当故障时,同步电机电源供应故障电流.由最初瞬时的最大值衰减至一稳定值.在这个瞬态的过渡期间故障电流值的变化,决定于时间先后上面三个数值不同的同步电机电抗.在继电器应用上一般都使用同步电机的超瞬态电抗Xd"值来计算,尤其是在高速继电器的应用场合,以期获得最高的故障电流值. 对于二极汽轮发电机同步电抗Xd的平均值为1.65(标幺值),瞬态电抗平均值为0.17,超瞬态电抗平均值为0.12 二. 同步电机的负相序阻抗在汽轮机的情况下:X2=Xd" 负相序网络除无负相序电压外,其余均与正相序网络相同. 三. 同步电机的零相序阻抗X0,随电枢绕组跨距而定,变化很大,一般均较其本身的正负相序电抗值低很多.其零相序网络阻抗,几乎都是由其中性点的接地电阻决定.
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

为什么变压器的低压绕组在里面,而高压绕组在外面? 这主要是从绝缘方面考虑的,因为变压器的铁心是接地的,低压绕组靠近铁芯,容易满足绝缘要求。若将高压绕组靠近铁芯,由于高压绕组的电压很高,要达到绝缘要求就需要很多的绝缘材料和较大的绝缘距离,既增加了绕组的体积,也浪费了绝缘材料。另外,把高压绕组安置在外面也便于引出到分接开关。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

断路器三个技术参数 额定开断电流:在额定电压下,规定的时间内断路器能可靠切断的最大电流的有效值,称为额定开断电流Ik,它表示断路器的断路能力。我国规定额定开断电流为:1.6、3.15、6.3、8、10、12.5、16、20、25、31.5、40、50、63、80、100kA等 动稳定电流:断路器在闭合位置时,所能通过的最大短路电流,称为动稳定电流,亦称额定峰值耐受电流,它表明断路器在冲击短路电流作用下,承受电动力的能力。这个值的大小由导电及绝缘等部分的机械强度所决定。 热稳定电流:热稳定电流是断路器在规定时间内,允许通过的最大电流,它表示断路器承受短路电流热效应的 能力。以短路电流的有效值表示。断路器的铭牌规定一定 时间(1、2、4秒)的热稳定电流。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

当系统中发生单相接地故障时,系统中会出现零序电流.如果一次侧中性点没有接地,那么一次侧就没有零序电流通路,二次侧开口三角线圈也就不回感应出零序电压. 电机转子窜轴 滑动轴承的电机(1)调整支推轴承的间隙 (2)调整电机的磁力中心线 (3)调整联轴器的销棒,指的销棒在严重磨损的情况下 。产生轴向推力 (4)找正电机转子的水平度 (5)重新找正电机与带动设备之间的中心
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

继电保护中的四性指什么? 答:可靠性、灵敏性、选择性、速动性 什么情况下应停用整套继电保护装置? 答:1)微机继电保护装置使用的交流电压、交流电流、开关量输入、开关量输出回路作业; 2)装置内部作业; 3)继电保护人员输入定值。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

在110kV~220kV中性点直接接地电网的线路保护中,后备保护的装设应遵循那些原则? 答:后备保护应按下列原则配置: 1)110kV线路宜采用远后备方式; 2)220kV线路宜采用近后备方式。但在某些线路保护如能实现远后备,宜采用远后备方式,或采用远、近结合的后备方式。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

系统最大振荡周期一般按多少考虑? 系统最大振荡周期一般按1.5S考虑。除了固定解列点外。