[求助专帖] 我厂25MW发电机负荷波动原因求助

本主题由 hanjixu 于 2008-8-23 09:50 提升
最近,我厂25MW--3#发电机组负荷有1500KW左右的波动。现将一些情况汇总: 1、3#发电机用505调速器控制,通过505加减负荷。 2、在此次开机前,3#发电机经过一次中修,错油门、油动机都经过清洗,且拆下来时,里面也没有发现什么脏东西。 3、电控油箱里的油此次中修进行了更换,但加油时未经过滤网,直接加油到油箱中。现在运行中发现过滤器的压差值增加的时间间隔比原来综短。 4、中修时,3#发电机的电液转换器进行了更换,505与阀位控制器,还有现场进行了行程标定,基本相符。 5、运行中,汽压稳定时,调门行程波动有5mm左右,平稳时间只能维持2~3min左右的时间,然后重复的波动。 以上一些现象请大家帮忙分析一下,不知道是什么原因引起的。

TOP

可通过505的deh功能自检,如是则可清洗滑阀或调505的参数解决

TOP

25MW机组,南京产,南京科远配的阀位控制器,型号SFW是不稳定,其中有二个通道,只要有一个通道有问题,就容易发生摆动,我公司更换了阀位控制器后,就解决了。 还有检查高、中压油动机的排气孔,是否脱落、和堵塞。 主要油质一定要符合标准。 505E的初时设计的参数,等........
本帖最近评分记录
  • hanjixu 资料流量 +135 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-2-19 15:03

TOP

谢谢大家的分析,还想听听其他人的意见

TOP

我遇到过类似情况,你是并网运行,还是孤网运行

TOP

dgbfhfdjuyjertjhyutjtjrtsjhrfhsdfhbdfhfgjhnfghfg

TOP

我们厂也是505控制,很少有波动啊 主要还是要看你们油质怎么样?一般3个月左右都要滤

TOP

会不会是是油质问题,我们厂原来不常滤油的时候也有过这种情况

TOP

可以采用阀位控制,直接输入阀位就好多了,我们厂的一台以前就是这样的!