热工仪表及控制装置 检修运行规程》
(试行)
中华人民共和国水利电力部
关于颁发《热工仪表及控制装置
检修运行规程》(试行)的通知
(86)水电电生字第93号
为提高火力发电厂热工仪表及控制装置的检修质量和运行维护水平,我部组 织制订了《热工仪表及控制装置检修运行规程》(试行),现颁布试行。各单位可 根据本规程规定,结合本单位仪表、控制装置及自动化系统的具体情况,制订执 行细则。对于组件仪表等新型仪表及控制装置内容,待进一步总结使用经验后逐 步纳入本规程。各单位要注意总结在试行本规程中的经验和问题,并将意见及时 报告我部。
1986年12月
1 总则
1.1 本规程适用于火力发电厂已投产机组所采用的热工仪表及控制装置的一般性 检修调校和日常运行维护工作;本规程不作为电厂车间(分场)或班组之间职责分工 的依据。
1.2 热工仪表及控制装置检修和调校的目的是恢复和确认热工仪表及控制装置的 性能与质量;热工仪表及控制装置的运行维护原则是确保热工仪表及控制装置状态 良好和工作可靠。对于热工仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作,在遵守本 规程规定的原则下,各单位可结合本单位具体情况,制订规程实施细则。
1.3 机组设备完善和可控性良好,是热工仪表及控制装置随机组投入运行的重要条 件。当由于机组设备问题使热工仪表及控制装置无法工作时,仪表及装置不得强行 投入运行。
1.4 随机组运行的主要热工仪表及控制装置,其大、小修一般随机组大、小修同时 进行;非主要热工仪表及控制装置的检修周期,一般不应超过两年;对于在运行中 可更换而不影响机组安全运行的热工仪表及控制装置,可采用备用仪表及控制装置 替换,进行轮换式检修。
1.5 热工仪表及控制装置在机组启动前的现场调校,重点是对包括该仪表及控制装 置在内的检测和控制系统进行联调,使其综合误差和可靠性符合机组安全经济运行 的要求。
1.6 不属于连锁保护系统的热工仪表及控制装置在运行中的就地调校,重点是检查 和确认该仪表及控制装置的准确度、稳定度和灵敏度,使其工作在最佳状态。
1.7 对随机组运行的主要热工仪表及控制装置,应进行现场运行质量检查,其检查 周期一般为三个月,最长周期不应超过半年。
1.8 在试验室内进行热工仪表及控制装置的常规性调校时,室内环境应清洁,光线 应充足,无明显震动和强磁场干扰,室温保持在20±5℃,相对湿度不大于85%。
1.9 在试验室内进行热工仪表及控制装置的校准时,其标准器基本误差的绝对值应 小于被校仪表及装置基本误差的绝对值,一般应等于或小于被校仪表及装置基本误 差绝对值的1/3;在现场进行仪表及装置比对时,其标准器的基本误差绝对值应小 于或等于被校仪表及装置基本误差绝对值。
1.10 凡主设备厂或仪表制造厂对提供的热工仪表及控制装置的质量和运行条件有 特别规定时,该仪表及控制装置的检修调校和运行维护工作应遵守其特别规定。
1.11 热工测量及自动调节、控制、保护系统中的电气仪表与继电器的检修调校和 运行维护,应按照部颁电气仪表及继电保护检修运行规程中的有关规定进行。
第一篇 检 测 仪 表
2 压力检测仪表
本章压力检测仪表,是指采用弹性应变原理制做的各种单圈弹簧管(膜盒或膜 片)式压力表、真空表、压力真空表以及远传压力(真空)表。
2.1 检修项目与质量要求
在检修前,应对压力表进行检查性校准,观察仪表是否有泄漏、卡涩、指针跳 动等现象,并作好记录;压力表解体检修后,应作耐压试验,其质量要求见表 1。
2.1.1 一般性检查
2.1.1.1 压力表的表盘应平整清洁,分度线、数字以及符号等应完整、清晰。
2.1.1.2 表盘玻璃完好清洁,嵌装严密。
表 1
2.1.1.3 压力表接头螺纹无滑扣、错扣,紧固螺母无滑方现象。
2.1.1.4 压力表指针平直完好,轴向嵌装端正,与铜套铆接牢固,与表盘或玻璃面 不碰擦。
2.1.1.5 测量特殊气体的压力表,应有明显的相应标记。
2.1.2 主要机械部件的检查、清理
2.1.2.1 游丝各圈间距均匀、同心平整,其表面应无斑点和损伤。
2.1.2.2 上下夹板、中心齿轮、扇形齿轮、拉杆锁眼等各部件应清洁,无明显的磨 损。
2.1.2.3 弹性测量元件应无锈斑、变形和泄漏。
2.1.2.4 机械部分组装后,紧配合部件应无松动;可动部件应动作灵活平稳。
2.1.2.5 机械部件组装后,应向各轴孔中加少量钟表油。
2.1.3 电接点检查
2.1.3.1 电接点压力(真空)表的接点应无明显斑痕和烧损。
2.1.3.2 电接点压力表的信号端子对外壳的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘 表测试,应不小于20MΩ。
2.1.4 电感式远传压力表电气部分检查
2.1.4.1 在正常条件下,测量电路对外壳、测量电路对电源端子的绝缘电阻,用250V 绝缘表测试,应不小于20MΩ;电源端子对外壳的绝缘电阻,用500V绝缘表测试, 应不小于20MΩ。
2.1.4.2 差动变压器的线圈应清洁,铁芯应平直无积灰;测量线圈电阻值应符合规 定值,其偏差应不超过规定值的±2%。
2.1.4.3 元件插板、插座和调校用插孔均应清洁,接触良好。
2.1.4.4 二次仪表(动圈毫伏表或电子电位差计)的检修校准参见本规程第3章温度检 测仪表的相应部分。
2.1.5 变阻式远传压力表电气部分检查
2.1.5.1 滑线电阻和转动电刷应清洁,电刷与滑线电阻应接触良好,转动灵活。
2.1.5.2 滑线电阻的起始电阻应不大于13Ω,满量程电阻应为360±15Ω。
2.1.5.3 当交流电源电压变化额定值的±10%时,稳压电源输出直流电压的变化量 应不超过额定输出值的±0.5%。
2.1.5.4 二次仪表(比率表或动圈毫伏表)的检修校准参见本规程第3章温度检测仪表 的相应部分。
2.1.6 差动式远传压力表电气部分检查
2.1.6.1 线圈和铁芯应清洁,铁芯应平直,并与线圈保持同心;在正常条件下,用 250V绝缘表测试,电气线路对外壳的绝缘电阻应不小于20MΩ;线圈电阻值应符 合规定值,偏差应不超过规定值的±2%。
2.1.6.2 电子差动仪的曲线板应清洁、平整、线型规整,其传动滑轮应转动灵活、 无偏斜和无明显磨损现象。
2.1.6.3 可逆电机和同步电机应清洁、转动灵活无杂音;其静子和转子绕组对外壳 的绝缘电阻,在正常条件下,用500V绝缘表测试,应不小于20MΩ。
2.1.6.4 仪表主轴转动应灵活、不窜动;指针走动应轻便、无卡涩。
2.1.6.5 对有隔离变压器的仪表,应作隔离变压器的电源检查。当输入的交流电源 电压为220V时,其输出电压偏差应不超过额定值的±10%。
2.1.6.6 电子放大器应清洁,部件完好、无虚焊,性能指标应符合厂家规定。
2.2 调校项目与技术标准
2.2.1 弹簧管压力(真空)表
2.2.1.1 零点检查
a.有零点限止钉的仪表,其指针应紧靠在限止钉上。
b.无零点限止钉的仪表,其指针应在零点分度线宽度范围内。
2.2.1.2 仪表校准
a.校准点一般不少于5点,应包括常用点;准确度等级低于2.5级的仪表,其 校准点可以取3点,但必须包括常用点。
b.仪表的基本误差,不应超过仪表的允许误差。
c.仪表的回程误差,不应超过仪表允许误差的绝对值。
d.仪表的轻敲位移,不应超过仪表允许误差绝对值的1/2。
2.2.1.3 电接点压力表校准
a.电接点压力表的显示部分校准按照2.2.1.2项执行。
b.电接点压力表的接点动作误差应符合厂家规定值。对于厂家未规定接点动作 误差的,其动作误差不应超过仪表允许误差的绝对值的1.5倍。
2.2.2 膜盒式、膜片式压力(真空)显示仪表
膜盒式、膜片式压力(真空)显示仪表的校准按照2.2.1.2项执行。
2.2.3 远传压力(真空)表
2.2.3.1 校准点不少于5点,应包括常用点。
2.2.3.2 整套仪表的综合误差,不应超过允许综合误差;主要仪表常用点综合误差, 不应超过允许综合误差的1/2。
2.2.3.3 整套仪表的回程误差,不应超过允许综合误差的绝对值。
2.2.3.4 轻敲位移不应超过允许综合误差绝对值的1/2。
2.2.3.5 二次仪表的报警动作误差,不应超过允许综合误差的绝对值。
2.2.3.6 记录仪表的走纸误差,在额定频率与额定电压条件下,在24h内不应超过 ±7.2min,即±0.5%。
2.3 运行维护
2.3.1 仪表投入前检查
2.3.1.1 一、二次阀门、排污门及各管路接头处应严密不漏。
2.3.1.2 二次阀门和排污阀门应处于关闭状态。
2.3.1.3 对带信号装置的压力表,应检查和调整其信号装置,将设定指针调至设定 值。
2.3.1.4 对差动式远传压力表,应进行“红线”和零位检查与调整;对毫伏指示表, 应进行机械零位检查与调整;对电子电位差计,应进行阻尼调整;对比率表,应检 查“红线”。
2.3.1.5 确认二次阀门关闭和仪表输入端通“大气”情况下,无液柱修正的仪表应 显示零值;有液柱修正的仪表,应核对液柱修正值。
2.3.2 冲洗取样管
2.3.2.1 汽、水压力测量系统的取样管采用排污冲洗。
2.3.2.2 有隔离容器的压力测量系统,不许采用排污冲洗。
2.3.2.3 冲洗油压测量系统的取样管时,应有排油收集装置和防火措施。
2.3.3 仪表的投入与停用
2.3.3.1 缓慢稍开一次阀门,检查确认取样管路各接头处无泄漏后,全开一、二次 阀门,接通仪表电源,仪表即启动投入。
2.3.3.2 关闭二次阀门,断开仪表电源,仪表即停用。长期停用时,必须关闭一次 阀门。
2.3.4 维护