打印

发电机功率因数的调整

功率因数降低啊 ,根据功率因数公式得出,当有功保持不变时,增加无功,因数将减小,反之增大,电工学上说的很清楚.

TOP

根据楼主说的情况:“当发电机输出有功不变,如果增加其输出的无功功率时,其功率因数表指示值也随之上升,造成这种情况的原因有哪些?” 我认为有两种原因;1、是表计不合格产生的。2、是测量回路接线有问题,也就是PT或者CT极性有错的。 只有这两种可能会造成“有功不变,增加无功,功率因数示值上升。” 所以最好还是先检查一下为好。
请珍惜你身边的好朋友!

TOP

楼上说的有理,不知是开机时发现的,还是运行中出现的.

TOP

应该是降低,调反的可能性加大

TOP

楼主你把发电机当时的运行状态说清楚。. s2 d4 ?1 G' m- |( k  q
如果发电机当时在深度进相运行状态,增发无功;功率因数指示是增大的。

TOP

功率因数百分之百降低。

TOP

按理功率因数会降低!

TOP

引用:
原帖由 上士 于 2008-3-13 08:31 发表 ( @6 |  j' i- O, a+ T3 J; J/ w4 m
根据楼主说的情况:“当发电机输出有功不变,如果增加其输出的无功功率时,其功率因数表指示值也随之上升,造成这种情况的原因有哪些?”
. I# @" c$ d8 x  o) q  K我认为有两种原因;1、是表计不合格产生的。2、是测量回路接线有问题,也就 ...
" y3 n- B1 Y% J& K/ i  ^
( r0 G8 v" h  Y+ H! c

9 l: k  c% f, s- T同意此观点.当发电机输出有功不变,如果增加其输出的无功功率时,其功率因数表指示值应降低.

TOP

功率因数降低

TOP

楼主你把发电机当时的运行状态说清楚。
9 \6 z# ^% C5 O" f7 j: X# b如果发电机当时在深度进相运行状态,增发无功;功率因数指示是增大的( j* E5 C  ~  o
但发电机一般不进相运行啊

TOP

返回顶部