如图所示1M,2M为两台给水泵电机。某天2M运行,1M检修。检修结束后试运1M引起2M差动跳闸,发电机匝间保护(基波零序电压)也动作。汽机在控制盘抢合2M不成功,检查发现2M泵电机B、C相间短路烧坏。发电机解列倒厂用经606开关备用分支带厂用。再起1M出现“备用分支6KV接地”信号。检查1M电机B相对地为零。 请各位大侠分析下事故原因及运行中正确处理过程。

TOP

TOP

图片无法显示,用附件发上来!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

原因可能是: 电动机1M检修后存在B相接地隐患,所以试运投入时,造成B相单相接地故障,由于是小接地电流系统,A、C相电压升高,达到1.73倍,估计电动机2M的B、C相之间有绝缘薄弱处,引起2M电动机B、C短路,2M差动正确动作跳闸;1M的单相接地会在发电机端感应零序电压,导致发电机基波零序电压匝间保护误动作。
本帖最近评分记录
  • 电气调试 热电币 +2 感谢-您热心帮助其它会员解决问题! 2008-3-19 23:24

TOP

#1给水泵试运时没有摇绝缘吗,没做各种实验吗?变压器的保护没动作吗

TOP

4楼分析的很有道理,1M试转电机可能有单相接地电,你的变压器低压侧是中性点不接地的,所以变压器不动作。 单相接地引起过电压,非接地相电压上升到线电压,所以可以导致2M过电压,就在绝缘薄弱处击穿了。

TOP

赞成4楼的说法,但5楼的提议也应该考虑,6KV电机在检修完成后必须连同电缆测量绝缘(吸收比)合格,且手动试转无异常后方可启动试转,此现象单纯说单相接地是直接原因,很有道理,但是否还有间接原因,请楼主把1M检修完成至试转的详细过程讲一下。

TOP

好东西~希望楼主放羊光大哦~~~继续努力~支持~~

TOP

怎么电机没有接地保护的?你这保护配置有问题了!不过四楼说的对,是这么个回事,其实,按道理是电机的接地保护先跳闸,怎么把发电机给跳了,你们要考虑保护配合的我问题了!