我总结下,估计是你们1M检修后由于检修工艺不合格,B相存在接地隐患,在设备试运前没有测量绝缘,这是检修交付试运前必做的工作,你们的检修主管应该检讨下了,还有就是你们试运时保护动作不正常(有没有投保护啊?没有投问题更大了),应该是1M的电机起不来,保护动作,而你们的保护没有动作引起发电机和2M 保护动作,因为1M没有切除,所以故障仍然存在,在保护动作后仍然强起2M,引起2M的线圈彻底烧毁,(第一次应该是过热和电动力),备用电源投入后,没有检查事故原因仍然投入1M,引起备用段接地保护动作。看来头脑有些慌了!就是因为1M试运才引起的还要投?你们就是这两台给泵了吗?有给泵横差保护的厂子容量不小应该还有给泵啊为什么不想到打开联络门呢?
这件事上看出你们单位的设备管理制度存在问题,设备的投入和验收,运行也没有把好关,开会检讨吧,呵呵记得三不放过啊!