打印

[其它] 事故分析

四楼分析的很到位,学习了!

TOP

好东西,...支持...

TOP

引用:
原帖由 yunfeng_aaa 于 2008-4-21 21:56 发表 - B' c2 J8 r& g5 s, n
我总结下,估计是你们1M检修后由于检修工艺不合格,B相存在接地隐患,在设备试运前没有测量绝缘,这是检修交付试运前必做的工作,你们的检修主管应该检讨下了,还有就是你们试运时保护动作不正常(有没有投保护啊?没 ...
+ I" i# n8 \' d& @1 V
4 Z  p1 c3 x  z0 r
$ s& L" o, N; J- t7 [$ |
此时1M的保护未跳闸是正确的,因为只是单相接地,对不直接接地系统是允许继续运行的.

TOP

分析的好,23楼说的也有道理呀

TOP

赞同四楼的意见,学习了!!!

TOP

学习了。。。。支持。。。。。。。。

TOP

返回顶部