打印

[其它] 发电机励磁专题,以后属于励磁知识的在此讨论!

本主题由 水深火热 于 2008-3-21 16:25 设置高亮
关于励磁方面有哪位高手可以介绍一下MNSE-3如何实现自动调节的

TOP

关于励磁的方面的问题中,有个发电机进相的概念到底是什么意思,如何理解呀

TOP

励磁电压上升速度是指励磁电压在强励发生后最初半秒钟内由正常电压开始的平均上升速度,常用1s内升高的励磁电压对额定电压的倍数来表示。此值一般要求在0.8~1.2之间,即1s内励磁电压升高80%~120%。

TOP

说得不错,值得好好学习呀

TOP

精品,确实值得学习,我们厂的励磁装置和你们说的不一样呀

TOP

同轴励磁机改为晶体管式励磁方式要注意哪些问题

TOP

你的好多帖子,我都看过了,很是佩服,好想认识你,接受你的知识,使自己变得很强大。

TOP

推荐给朋友   打印

同步发电机可控硅励磁调节器原理及故障分析

青海杨华


. {# E8 [) x  R4 N一、电路分析/ J' ]) C& ?) a2 \! Q+ h

* Q& B3 `; W7 i7 ~+ Z4 n; u同步发电机励磁主电路见图1。同步发电机由主绕组F和励磁绕组L组成,励磁绕组是通过单相桥式半控整流供电。Z3是续流二极管,C5、R13、C6、R14、C7、R15等元件组成阻容保护电路。其控制电路由以下几部分组成:4 c* G. i- H* U* @7 Q

/ m, l. F0 r1 E5 w1.比较环节:将发电机F输出的交流电经整流桥Z1、滤波器Rl、C1变为直流电,通过调压电位器W加到由R2、R3、WGl、wG2组成的对称桥式比较回路。稳压管WGl、WG2作为标准比较电压。. R5 {9 F* C2 j+ S2 y. e! J
3 W6 ]& A8 H# `( l, ~. N! W" R
2.检测桥的电路:当输入电J土Usr<UwG稳压管稳定电J土时,稳压管尚未击穿,电流很小,因此R2、R3上的压降很小。所以Usc≈Usr。当Usr>UwG时,稳压管工作,R2、R3上压降为Usr-UwG,所以Usc=UwG2-UR2=2UwG-Usr。当Usr从0增加到2UwG时,Usc的变化曲线如图2中O-A-B所示。
+ Q# B! Y. L/ h5 `& f
: b, r+ [! m" H  P3.稳定环节:由R4、R5、R6、R7、C2、C3组成防止系统振荡电路。
* R7 i" \6 K% a6 ~$ x8 j
' m0 I6 u5 w8 A& L* k* h" I* M4.移相触发环节:由单结晶体管BT、稳压管WG3、电阻R8、R9、R10、电容C4、三极管BGl和脉冲变压器BM组成触发电路。从检测比较环节输出电压控制BGl对电容充电的快慢进行移相,移相后的脉冲经脉冲变J土器Bm加到脉冲分配环节。
8 {% m. n, [3 a
+ I2 ]2 a& C7 `7 s5.脉冲分配环节:同步变压器的交流电压控制BG2、BG3轮流导通(每个导通半个周期)。同步变压器的极性保证KGl承受正向电压时BG2导通,这样触发脉冲就通过BG2加到KGl控制极上,使得可控硅在承受反向电J土时不送入脉冲。
1 ^$ W+ L# m1 ]4 n8 B
7 [: P! n1 @9 j6.充磁和起励环节:由隔离二极管Z2、蓄电池E、限流电阻R、起励按钮QA组成。当发电机无剩磁时,由蓄电池E充磁。" h6 ]" f" X) e4 ^$ ]3 }/ }% k' H3 r

5 W) k  J9 _; t- Y6 V% W; l. l起励过程:由于发电机剩磁电压很低,因而控制回路无法工作,这样可控硅就得不到触发脉冲而无法导通,所以必须另加他励环节,负责发电机起励。具体过程如下:按下起励按钮QA,这时发电机励磁绕组由蓄电池E充磁,这样就有交流电压输出。开始电压较低,因此比较环节工作在O-A段,其输出电压Usc随着发电机电压上升而增加,使BGl等效内阻减少,触发脉冲就前移,可控硅开放角逐渐增加,这样有助于起励。当发电机电压升至一定数值,比较环节就进入A-B段工作.这时随着发电机电压上升.其输出电压Usc反而减少。因而可控硅开放角也减少.一直升到额定电压就稳定工作。继电器J2在发电机电压升至大约90%额定电压时动作.将蓄电池切断,以免继续充磁使发电机电压过高而损坏可控硅。由于J2触点容量较小,所以利用网对常闭触点串并联使用。: U6 V! M4 P1 x$ _; W0 s3 V

: w; {+ m8 D' G8 Z恒压过程:当发电机电压偏离额定值时,若发电机输出电压Fu↑→同步变压器B1→检测桥输出电压usc↓→BG1 Ube ↓→BGl Ic ↓→电容C4充电速度放慢↓一单结晶体管触发脉冲后移↓→可控硅导通角减少↓→勋磁线圈L电流减少↓→发电机输出电压Fu↓;反之发电机输出电压Fu ↑,从而自动调节励磁电流使发电机电压稳定。
2 E. A- G1 ^1 m9 R( j/ m4 n/ b. u5 U) S& J, d; I
7.低速过电流保护环节:当发电机转速下降或因其他原因使磁场电流超过规定值时,Jl动作,将触发器电源短路,可控硅立即关闭,发电机失压,避免可控硅过电流而损坏。; B' B( t# s. b5 A: V8 G- o% P

6 a7 V' @0 ], q- F/ `二、故障检修实例
- D$ B0 Z2 v% [7 S+ {' E* D+ h5 M& @
[例]发电机输出线电压只有90V,调节调压电位器W,电压只能降低而不能升高(电压在90V以下变化)。
/ P$ ?" ~6 j3 @& i& `# e4 x+ @: R2 F( T) R( N9 n2 {: W' N/ t
调节调压电位器W,电压可以在90V以下范围变化,说明移相触发电路正常,故障可能出在检测桥电路和脉冲分配环节。首先检查检测桥电路没有发现异常。当用万用表检查脉冲分配环节时,发现三极管BG2自勺L基极与集电极开路,造成脉冲信号无法到达KGl控制极而不能导通.因励磁线圈两端电压为UL=0.45Un+COSα/2(UL为励磁电压,Uf为发电机反馈电压),励磁电压减少,达不到额定值,所以发电机的电压无法调高,用同型号的三极管换上后试机电压可调到450V。 % Q2 A* Z% R% m
$ {0 {2 f, o/ B3 n3 `5 T9 s
[例2]发电机输出电压忽高忽低。首先检查防振荡电路,重点检查电阻R4~R7、电容C2、C3.发现电容C3的一只脚腐蚀断,补焊好试机电压正常。在实际修理中发现当调压电位器W接触不好或灰尘多时也可能造成以上故障。( P& o: ]1 L  w7 V% X5 U5 R
6 Z8 w' L- a, {; e

瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

楼主的资料太好了,最好保留时间长点啊!

TOP

我厂3#机组励磁调节装置是河北工业大学生产的WLZ-1DW型,该装置在上电时经常出现末级脉放板有一电阻烧坏的现象,到现在原因不清,请教各位同行帮忙.