1机组运行人员(山东兖州太阳纸业热电厂)、安装人员(山东省迪尔安装有限公司)、调试人员(邹县发电厂发电运营公司)已分值配齐,运行人员已经考试合格。各级人员的岗位责任制已落实。消防、保卫、医疗、后勤工作已安排就位。 2试运前、各类措施(包括机组整组启动调试大纲、各专业启动调试方案、运行技术措施、操作措施、安全措施)均已审批,并向所有参加人员进行技术交底。 3试运现场已备齐运行及事故处理规程、系统图、记录表格、安全用具、运行用具、启动曲线等。 4所有设备和管道已经命名并标志清晰,所有阀门均已正确挂牌。 5投入的土建工程和生产区域的设施已按设计施工进行验收,试运场地平整,道路畅通,上、下水道畅通,平台栏杆和沟道盖板齐全,有碍试运的脚手架、障碍物、易燃物、建筑垃圾等已经清除,具备安全、文明生产的条件。 6具备足够的燃料(油、煤)、化学药品及其他必须的材料、备品和工具。 7工作电源已可靠投入。 8有关照明、通讯设备安装调试完毕,并能够正常投入使用。 9试运区域的消防设施齐全,能可靠投用。 10冷却水、补充水等各类水源充足可靠。 11除灰、除渣、燃料、各类水系统能可靠投用。 12分系统试运中发现的缺陷已消除。 13尚在施工中的系统已与试运中的设备系统已可靠隔离,并设立明显的警示标志。 14除上述必须具备的条件外,尚需满足以下要求: 14.1蒸汽吹管结束,管道及系统已恢复。 14.2设备和系统保温工作结束。 14.3电除尘器系统调试完毕。 14.4各电动门已调整完毕,动作灵活,开关指示正确。 14.5各附属设备具备投运条件。 14.6汽机油系统已循环净化完毕,且油质化验合格。 14.7机组的保护、连锁试验已结束。 14.8热控系统满足机组安全启、停及正常运行基本要求。 14.9发电机、励磁机、各变压器静态试验合格,励磁自动调节装置静态调试结束,具备投运条件。 14.10汽轮机静态试验结束,具备投运条件。 15机组其它冷态调试项目已全部结束。 16投入的设备和系统已分系统试运合格,热工、电气的各保护装置、仪表远控、声响声光、事故按钮均已试验合格并能正常投入,按《火电工程调整试运质量检验及评定标准》要求,由“机组整组启动调试委员会”验收签证,决定是否整组启动。
本帖最近评分记录
  • akinglis 热电币 +2 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-11-10 14:57
  • akinglis 资料流量 +333 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-11-10 14:57

TOP

机组整组启动调试必须具备的条件

TOP

按照启规对照检查就可以了,这都是很成熟的东东

TOP

按照启规对照检查就可以了.

TOP

按照启规对照检查就可以了,这都是很成熟了

TOP

虽然是很成熟的过程,但是还是要支持楼主的!!!
知微见著;防微杜渐。

TOP

楼主的答案真好,学习了.

TOP

1)…………设备厂家人员…………。(补充一下 ^_^ ),有些还要求设计院也指派人到场。后附:人员组织名单 楼主:相互学习(我也经常参与汽轮机调试) [ 本帖最后由 cgxxd 于 2007-10-28 21:52 编辑 ]

TOP

我不清楚,对我们外行人来讲,这就是难题

TOP

虽然是很成熟的过程,但是还是要支持楼主的!!!

TOP