大家好: 某厂有两台南汽CC60/8.83/2.95/0.981-1可调整抽汽机组,配QFW75-10.5-2型无刷励磁(DVR2000)发电机,回热系统是两高三低一除氧,定速3000后各轴承各方向振动均小于2丝,但是,发电机一加励磁,发电机的前后轴承垂直振动均增至7丝以上,轴向振动甚至增加到了22丝,振动随着励磁电压升高而升高,带初始负荷3至5MW后发电机前后轴承轴向振动稳定在20丝左右,垂直振动仍在7丝以上,而汽轮机前后轴承的各方向振动均正常,请大家帮忙分析原因? [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-3-26 23:24 编辑 ]
愿与大家共同探讨进步,携手共创美好明天。我们愿真诚地为全国电力朋友们服务到永远!

TOP

应该是电磁干扰力引起发电机转子与静子之间磁场分布不均造成。如转子匝间短路,转子与静子之间空气间隙不均匀造成磁通不均匀分布。
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢您的热心帮助,回答符合实际。 2008-3-26 23:33

TOP

应该是转子匝间短路所致,我们厂2004年也出过类似问题,最后在大修转子试验时得到证实,返厂处理才恢复机组正常运行。
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢您的热心帮助,回答符合实际。 2008-3-26 23:34

TOP

电气原因:转子线圈匝间短路或接,气隙不均匀,转子线圈变形位移,定子铁芯绝缘损坏或松动。 机械原因:转子不平衡。发电机中心与汽轮机中心不在一条水平线,衬套与转轴的间隙不均匀,缺油或轴承固定螺丝松动,基础不牢或基础水平有问题等。 可是,其中一台将发电机前轴承加固定支撑后,轴承垂直振动恢复,轴承轴向振动也缩小至正常范围内,正常发电了,但是,固定支撑上的振动不小,10丝以上,八米栏杆上振动很大。 我的疑惑是:转子匝间短路还能正常加励磁发电吗? [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-3-26 02:17 编辑 ]
------------------------
需要积分 ,没意义地回一个吧.

TOP

中心复查没问题, 转子匝间无短路现象, 带负荷后转子励磁电流正常,无异常发热现象, 二次灌浆正常,轴承刚度符合要求,轴承与台板接触良好,振动趋势一致。 发电机磁力中心复查正常,定子与转子间气隙检查正常, 检查发电机前后轴承均为引进型圆筒型轴承,底部接触45度,图纸要求接触60至80度,准备翻瓦检查处理。 问题正在处理中,请全国电力朋友各抒己见! [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-3-26 23:32 编辑 ]
愿与大家共同探讨进步,携手共创美好明天。我们愿真诚地为全国电力朋友们服务到永远!

TOP

急想知道哪里有汽轮机的培训中心 想去学这门技术知道的朋友能告诉下好嘛 我QQ号为329297526 谢谢了

TOP

是否汽轮机靠背轮中心未调好,上开口过大。油质不好,形成较大的油膜震荡。如果油质较好,管道吹扫也合格,开盖检查应该没有必要!或者瓦未刮好,有黑点。刮瓦角度不正确。一般是一边30度,另一边45度,根据转子旋转方向不一样而定。推力瓦轴向间隙行走过大。
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢热心帮助! 2008-4-13 08:58

TOP

我在去年曾在斑竹所说的这个自备电厂实习,正好2#机运行不久,但垂直振动在7.8丝左右.南汽厂专家来现场找过原因,最后定了个刚度不足的结论.今年3#机安装加强了轴承座刚度.3#轴承振动又出现这种情况,恐怕不能仅仅以刚度不足来敷衍了吧! 南汽专家解决的办法是直接在3#轴承座上加支撑,把振动从19丝降到7.8,从电力规范来说也是不和格的.但竟然运行快一年了,确实可笑! 3#机的详细情况我不是很清楚,而发电机在加励磁前后的振动变化这么大,从表面看好象与电磁力和转子热弯曲等因素有关.但斑竹注意没有?加励磁后的振动是否和励磁大小成线性关系?如果是,则可判断为电气方面的原因.如果不是,就不能单纯判断发电机方面的故障. 南汽厂在设计上为了增加轴瓦的稳定性,加大轴的偏心率.要求在安装刮瓦时接触面为左45度右20度,(从机头向后看)不知发电机轴瓦安装时是不是也这样刮的?如果不是,则由于偏位角的不同发生扭振.如果是,则整条轴系的中心与 承力中心不一致,会发生3#轴承的油膜振荡。刚度不足很好判断,振动前后轴振变化不大而座振变化大就可认定为刚度不足。刚度不足会提高轴承座对振动的灵敏度,3000转时振动合格,加励磁后就是增加了力矩,这个力矩和前面两条中的任意一条相加,就可让励磁前后的振动差别如此之大。所以;我认为检查发电机前后轴承的偏心率是否和汽轮机前后轴承的一样。如果一样,就改变它的承力中心并在3#轴瓦下瓦加20丝的垫或在下瓦开一油槽,增大比压,彻底消除油膜振荡的因素。如果不一样,只能先改变轴系承力中心再测量。
本帖最近评分记录
  • 草原牧歌 资料流量 +387 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-4-1 00:22
  • 草原牧歌 热电币 +4 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-4-1 00:22

TOP

发电机电气试验是否都合格? 从振动与励磁电流关系看,问题肯定在发电机本体。 再就是振动与励磁电流时间性,是同步还是滞后变化?如果同步就是电磁力影响,滞后的话转子热弯曲可能性较大。