打印

[求助专帖] 发电机加励磁后前后轴承轴向振动大?

本主题由 System 于 2008-8-25 05:00 解除限时置顶
楼上不认为是转子匝间短路引起的吗

TOP

根据我得经验,一般匝间短路会伴随热不平衡现象,特别是降速下来过临界.但这次测量了两个小时没见这种热不平衡现象出来,或许负荷太低了.只有下次在开机检测.
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢热心帮助! 2008-4-13 08:34
  • xuwei 热电币 +2 感谢热心帮助! 2008-4-13 08:34

TOP

建议楼上考虑半速涡动原理!发电机一,二介临界转速均在3000转以下.所以油膜振荡只发生在发电机轴承上,而油膜振荡的频率也为100HZ.发电机轴承的半频振动多为结构刚度不足,结合刚度不足,结构共振有关.我是搞汽轮机的,对匝间短路不是很懂,但也知道匝间短路可以测量得出结论.加励磁后无时滞的振动大增且为轴向除油膜振荡无议. [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-4-13 08:22 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢您的热心发言! 2008-4-13 08:26

TOP

由于不对称电磁力引起的振动特征: 正常的发电机转子产生的电磁力在直径方向是均衡的,因此它不会引起转子振动;均衡的电磁力只对静子产生周期性吸力。但是当转子线圈发生故障时,转子会产生不对称电磁力,引起转子振动;不对称电磁力的频率等于转子磁极对数乘以转子工作效率;对于两极发电机转子来说,不对称电磁力频率与转子工作频率相等。 这种故障引起振动的特点是振动随励磁电流的增大而加大,而且无时滞。因此可以通过改变励磁电流观察振动变化,当振动随励磁电流增大立即增大时,表明不稳定普通强迫振动是由不对称电磁力激起的。引起不对称电磁力的故障有发电机转子线圈局部短路、空气间隙不均匀,后者通过测量转子空气间隙值可以查明。 发电机转子线圈匝间或对地短路,除了会引起不对称电磁力外,还会造成转子局部受热,使转子产生热弯曲,造成不平衡振动,因此振动除了随励磁电流增大而立即增大外,还包括含随时间增大而加大的成分,一般后一种现象较前者显著。 [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-4-13 08:33 编辑 ]
愿与大家共同探讨进步,携手共创美好明天。我们愿真诚地为全国电力朋友们服务到永远!

TOP

发电机的磁力不平衡引起的,检查转子和定子线圈是否松动,滑环及碳刷是否正常,这属电气问题.

TOP

测量的问题,发电机漏磁增大,造成振动涡流传感器输出增大。

TOP

现场测振仪实测的。测量没有错误,汽机岛和栏杆振动都很大。
愿与大家共同探讨进步,携手共创美好明天。我们愿真诚地为全国电力朋友们服务到永远!

TOP

通过你说的现象,综合判断,我认为两方面的原因居多,其一,就是电磁干扰的作用,这一点是肯定的,因为不加励磁振动正常,这充分说明电磁干扰的存在,而你又说发电机能正常发电,这可以排除转子匝间短路的可能,有可能是轻微的绝缘不良,造成转子静子间空气间隙不均匀造成磁通分布不均,引起机组振动。本来这电磁干扰不是很厉害,又赶上你们机组发电机侧轴承刚度不足,是振动系统共振频率降低,是系统振动频率与工作转速发生共振,从而引起振动增加。另外一种可能就是热不平衡的作用于轴承缺陷的结合引起振动,刚定速时振动正常,加励磁后,发电机线圈温度上升,引起转子套装件失去紧力,或膨胀间隙不均,而引起振动,从其加轴承支撑后震动改善看来,前一种的可能居多,这仅是我个人看法,仅供参考。多多指教! [ 本帖最后由 xuwei 于 2008-4-17 05:51 编辑 ]
本帖最近评分记录
  • xuwei 资料流量 +500 感谢热心帮助。 2008-4-17 05:51
  • xuwei 热电币 +2 感谢热心帮助。 2008-4-17 05:51

TOP

两台机都是这问题吗?

TOP

认证学习了一下,很有进步,这里高人很多呀

TOP