励磁后振动,前没有,通常与发电机本身相关。匝间短路,发电机线棒绝缘都需检查。

TOP

振动问题是汽轮发电机组故障中最头痛的问题,建议先进行振动分析,用测振设备看一下振动动的相位,位移,频率的变化再作判断由什么原因造成的不平衡

TOP

说得好,顶电机电气试验是否都合格?0 z1 U; z- l% [2 ^ 从振动与励磁电流关系看,问题肯定在发电机本体。; E- N* O* ]" I: h( x- V2 ~ 再就是振动与励磁电流时间性,是同步还是滞后变化?如果同步就是电磁力影响,滞后的话转子热弯曲可能性较大。

TOP

振动的问题很复杂,需要从现场的各种表现综合分析。首先要比较出厂数据与安装、现场检测数据,一般情况下,安装必须尊重制造厂提供的参数。 不知道你们检测过发电机磁力间隙没有,如果带负荷过程中发电机定子、转子的温度没有异常,励磁电压、电流没有异常,很可能是安装的原因。

TOP

针对振动大的问题,要根据具体的情况进行全面的分析,根据你说的情况,可从电气和机务两个方面进行分析: 首先,电气方面:电磁力对转子的影响,励磁机磁场是否均匀;电刷接触是否良好;励磁电流是否稳定。机务方面:转子动平衡试验是否合格;装配是否存在误差;励磁机定子和转子间隙是否均匀。上述问题逐项排查,振动问题可迎刃而解

TOP

来学习一下真是长了不少见识阿!

TOP

南汽的机组出现这样的问题还真普遍,我把4#瓦的标高抬了10丝,紧力到零,#3瓦紧力--3丝。基本消除。

TOP

发电机之前是否进行了检修,更换或拆装过哪些部件?特别是发电机转子是否进行解体?机组并网前做了哪些测试,是否合格?机组并网后除发电机两端轴瓦振动大以外,还有哪些异常?降低励磁电流,振动是否也能降低?