打印

[求助专帖] 我也弱弱的问一下,你们的光字牌里有没有“自动主汽门关闭”的牌呀?

想问问大家,你们厂里有没有“自动主汽门关闭”这个牌呀,为什么我们厂没有。有时我们这的汽轮机组跳闸,电气连个光字牌都不亮。只响警铃。

TOP

不同的电厂设计思路不一样,还有现在的电厂基本都是机、炉、电在一个控制室。光字牌不起什么作用。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

有,在发电机控制盘上

TOP

老机组都有,新上的机组好象都没有!!
喜欢着我喜欢的

TOP

我们厂就有个热工保护。。。。

TOP

没注意,回去看看,查查

TOP

如果是炉机和电气分开控制的老机组就有,在电气控制室发电机控制屏上。我厂1、2#机组就是这样。动作时,光字牌亮,警报响。

TOP

现在都有通讯,所有的事故报警都在后台有显示的,有的小机组光字牌都不做的。

TOP

有无光字并不是很讲究! 一些机组只设置“热工保护动作”光字牌,也完全满足要求。在我厂全能值班,软光字牌在同一个操作站都可以看到的。也就是说ECS(或FECS)里没有“主汽门”关闭光字牌,那DCS里热工肯定有这个光字牌的。 在一些早期设计的小机组里,在电气监控盘上设置这个光字牌原因是担心“程跳”失败时机组主开关无法跳闸,有了这个光字牌后,在该光字牌发出后,如果主开关未跳闸,运行人员可以手动解列灭磁,不致于发电机变电动机运行。
本帖最近评分记录

TOP

不是用DCS控制的应该有。

TOP

返回顶部