热电联盟 » 电气设备运行与检修 » 电压、电流互感器问题的讨论与学习!
初入热电
离开天数 93 天
查看详细资料
TOP
离开天数 163 天
离开天数 156 天
热电主值班员
离开天数 7 天
版主
离开天数 0 天
准确度等级
0.2
0.5
比值差(%)
0.02
0.05
相位差(‘)
1
2
级别
比差(%)
角差(‘)
5
20
100
120
0.75
0.35
30
15
10
1.5
90
45
0.2S
0.5S
50
80
0.4
0.3
接线方式
二次负荷阻抗计算公式
二次导线计算长度L
分相
Z2=Zm+2RL+RK
2L
二相星(V)接
Z2=Zm+√3RL+RK
√3L
三相星(Y)接
Z2=Zm+RL+RK
L
热电值班员
离开天数 5 天
云中鹤
原帖由 电气调试 于 2008-4-6 22:33 发表 (1)二次回路接线应采用截面积不小于1.5mm2的绝缘铜线,排列应当整齐,连接必须良好,盘、柜内的二次回路接线不应有接头。 (2)与电流互感器相同,电压互感器的外壳和二次回路的一点也应良好接地。用于绝缘监视的 ...
离开天数 1 天
热电班组长