[其它] 电压、电流互感器问题的讨论与学习!

本主题由 水深火热 于 2008-4-27 16:37 加入精华
电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。  
; X; @" r. I( h1 }* u一、电压互感器:  
6 b3 T/ i; p2 H4 p' E6 ^4 ], _电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。  
0 k* C4 `' n' i, u# Q1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置;: S  R2 n0 d, w7 h7 [& [+ O9 I9 U
2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安;  3 ], F0 a. v: r' r4 Z7 p7 r
3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的;  ! y+ m! f& U, H; \
4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它们的阻抗很大,通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低,造成测量误错增大;  8 W( F5 L6 v  F8 S: s
5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度;  # ?6 c" g1 ?9 }: Y9 o6 p& M: W
6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难;  $ z5 X6 p3 {' e
7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。  
+ Q& ?# a" i; N0 q8 k. `, \二、变压器:  
& |0 B8 E" d: H5 }1 X& [变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。  
% f0 k+ y4 i2 N! R5 v1、变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类;  
1 [  N* d( Q5 ]4 a# R2、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安;  
5 ?9 L/ f$ Y2 K' x0 f* S6 p3、变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响;  
+ i8 g8 A0 F- F4、变压器二次侧负荷就是各种用电设备,通过的电流较大,具有较强的带负载能力;  / ]6 M$ s* G- R; d6 S
5、变压器一次侧电压不论多高,均可根据需要升高或降低二次电压;  - l  ~8 U$ s3 u" f% O$ P3 k$ Z
6、变压器的外形与体积因容量的不同有时很大;  1 K( H2 A1 T( U; }) B. `0 o6 O1 D5 \
7、变压器常用于多种场合。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

我是运行的,用懂得这么深么,实在有点看不懂

TOP

帖子看得越多,对楼主越钦佩,楼主知识确实丰富!

TOP

学习了!!!!感谢!!!!辛苦

TOP

讨论得太精彩了,值得学习

TOP

我们公司有一个变电站,PT已经有两次发生爆炸了,可能也是因为电磁谐振吧,目前还没有确定什么引起的

TOP

请问楼主要是想测线路的参数,要怎么测呢,如何来判定是什么引响其过电压而导致铁磁谐振的,# R0 v! V9 M' S% d! j
接线方式是35kV变电站中性点不接地,10KV有II段运行,当时是并列运行的,其中有两条馈线有小水电,(I,II段PT同时是B相炸掉,在爆前10多分钟有一条馈线A相失地运行有15分钟左右,后另一条馈线失地信号,几乎同时两个B相PT爆炸)1 R$ }& C" Q  L: @6 a
请楼主帮我分析一下

TOP

在PT爆炸前是不是接地已经消除,如果在爆炸前A相接地消除了可能是一下原因:对于中性点不接地系统,当系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相相电压升高3倍。但是,一旦接地故障点消除,非接地相在接地故障期间已充的线电压电荷只能通过PT高压线圈经其自身的接地点流入大地,在这一瞬间电压突变过程中,PT高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

我们这里新建了一个110kV变电站,但是有一条线路的三相电压总是不平衡,B相相对高点,请问大家这是为什么

TOP

资料很好,请继续发布

TOP