打印

[其它] 电压、电流互感器问题的讨论与学习!

本主题由 水深火热 于 2008-4-27 16:37 加入精华
电流互感器与电流传感器有什么区别?
1 r3 k. X/ g0 f6 l. w  q, x答:电流互感器主要是指在交流场合,用带铁心的线圈,测量母线、一次侧的电流。
: @" j' G. ?; y. W/ h3 L我所要说的是目前国内互联网上所没有的内容,她也可以测量直流电流,可以是单铁芯,也可以是双铁芯,一般有辅助直流绕组,前苏联的电磁技术研究基础十分雄厚,我在高中的时候,就在中山大学图书馆阅览室认真阅读过相关书籍,基本上就是磁放大器的应用。这种结构简单,可靠,速度就慢些。 : K3 S- q; z: ^! {
类似的有自整角电动机,国内在1970年还生产过不少,主要用于军事领域,例如航空,炮火指挥系统,雷达系统。
9 V) ~# n5 f0 E( n- G我取得数学的学历后,也全文阅读了前苏联的开关电源书籍,其中的数学思路清晰,比吉米多维奇的习题集要简单。   r1 w$ o4 l2 m/ L/ f2 g

* ^6 t7 x& t( e; L2 ]& q8 m电流传感器本来是广义的概念,现在一般是指二次仪表,而且特指半导体和微电子的领域,例如霍尔传感器,光纤传感器(刘伟平博士的硕士论文内容)。
9 `5 z( C) T% s, x& u  x2 _5 o- v' L6 e7 A
电磁电流传感器和霍尔传感器的特点是不使用取样电阻,所以,没有附加损耗。对于电动自行车电池充电控制,使用取样电阻是廉价的、简单的方法。 . [+ j2 Z% n" D$ G2 O+ H3 x
在电流3000安培的电镀开关电源,如果使用取样电阻,功率损耗就相当大。一般的分流器压降几十毫伏,在上面的功耗一下就可以计算出来。
8 Q3 Y8 n. b  N  l" f/ X# {2 X7 p在进口的点焊机里面,设备的体积就增大。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

内容很不错,从中学到不少好知识

TOP

关于PT和CT的问题,安规上说的很明白,只是在实际运用中,要注意安全,一定要做好安全措施后,并搞好个人防护以后方可去解决实际问题。人的生命的是最重要的这是一个安全准则。

TOP

好资料,有学习到新知识!

TOP

好文,长知识了!

TOP

楼主能讲一下电压、电流互感器的测试方法吗》

TOP

35 kV系统电压异常可归纳为以下7种:2 c2 L# ?. z# D; q
    (1)高压熔丝熔断。在一相、二相或三相高压熔丝熔断时,熔断相二次电压将显著降低,并发出“母线接地”信号。在未完全熔断时,可能不会发出“母线接地”信号。. i9 x7 W, A5 O
    (2)单相接地。当单相接地时,接地相电压接近于0,其余两相相电压升高为线电压,并发出“母线接地”信号(电压取自开口三角电压3 U0)。 ( V7 ]. d3 o) F  U7 K6 A# P
    (3)谐振。三相电压异常升高,表计可能达到满刻度,三相电压基本平衡,一般不会发出“母线接地”信号。母线压变会发出嗡嗡声。理论计算说明,过电压一般不超过1.5~2倍相电压,个别高达3.5倍。持续时间十分之几秒至一直存在。
- M& o. r$ Z2 ?4 {9 t- m    (4)低压熔丝熔断。二次电压将显著降低,不会发出“母线接地”信号。
! n. ^5 x; D% D    (5)二次电压回路异常。特指母线压变及以下回路异常。发生这种现象时,电压情况无法预测。其形成原因通常有二次小线烧断,碰线,回路接错,表计异常等。6 @) Q. t6 I/ F$ N, r
    (6)消弧线圈档位不适当。有些110 kV变电所装有35 kV中性点消弧线圈,在档位不适当时(通常调档后发生异常),三相电压不平衡,但差别不大,接地信号有可能发出。这时,相关变电所的电压可能都不一致。: j& q) x4 U, h
    (7)线路断相。可分一相熔断和二相熔断,负荷侧变电所母线电压异常的判别较困难。实际运行中发生概率较小。. Y) b8 B" C! z) K' t  V
    上述7种情况,是单一原因引起电压异常时的特征,可用作判断处理的根据。其中第6种只有在经消弧线圈接地的变电所可能存在,判断较易,处理简单。第7种情况处理上与单相接地相同,因此,下面分析主要以前5种原因为主。) S' m8 G8 s+ z1 n" ]1 P3 X
    作为每一个运行人员,应掌握这些特征,以准确判断,快速处理运行中可能出现的各种异常。单一特征的判断相对容易,两种及以上情况复合性故障引起的电压异常,判断与处理较为复杂。如单相接地或谐振常常伴有高压熔丝熔断和低压熔丝熔断。而高压熔丝不完全熔断时,接地信号是否发出,取决于接地信号的二次电压整定值和熔丝熔断程度。从实际运行情况看,电压异常时,常出现二次回路异常,此时电压高低与接地信号是否发出,参考价值不大。寻找排查规律,对电压异常处理尤为重要。! k6 l0 v1 v0 a
    2. 判断分析方法
! S* u9 F, T" W. ^  Q      以35 kV变电所接线为例,由于得到的数据都是二次电压,因此,在二次电压表以上回路的任何异常,都有可能导致测量电压异常。电压异常可分为两类。0 i' R# I# L1 u' P. R% m- X1 o
    (1)测量回路异常:35 kV母线压变闸刀以下电压异常,一次电压实际正常。通常最可能发生的有:高压熔丝,低压熔丝熔断,二次回路异常。 - I) s; K, v  ~" E% i
    (2)母线电压异常:35 kV母线压变闸刀以上电压都异常。可分为谐振、单相接地、断相、消弧线圈档位不当。也不排除同时有测量回路异常。
2 i$ \! R0 B- \    当运行值班员汇报35 kV母线电压异常时,实际上可能还有其他信号,如交流回路断线,保护装置异常等。首先应检查变电所内设备有无异常,检查无异后,应进一步了解:
% {$ w7 w2 T- E" G    (1)A、B、C三相相电压。& A6 u0 H5 r) z6 K3 B$ F
    (2)母线接地信号有无发出。
7 w# }- N5 a7 D, Q) i, ?    (3)了解相关变电所(本文特指有共同35 kV电源的变电所,如35 kV出线对侧的变电所,下同)的电压情况,及35 kV母线并列运行时另一段母线电压是否异常。$ S9 F5 J! x7 Y* a. U. J8 _
    上述三点可称“三要素”。其中,第三条用以判别是母线电压异常或测量回路异常,如相关变电所电压正常,就是测量回路异常;反之则为母线电压异常。
; p( @; |3 y) @# b6 o+ `    3. 处理方法
+ ]# M9 w1 _& }9 v( [8 H    3.1 测量回路异常的处理8 Y$ \9 |+ E$ i( l; L' V
    测量回路异常处理比较简单。只要先换一下低压熔丝,观察电压是否正常。如仍异常,可以将母线压变改检修,更换高压熔丝。换高压熔丝后,电压仍异常,则判定为二次电压回路异常。/ v. j! P+ s) Z4 c
    3.2 母线电压异常的处理( r3 e1 A" `( b7 ?- D
    应先消除谐振、单相接地后(二者不会同时产生),再处理其他异常。按“三要素”,判断出是单相接地还是谐振。如无法确定,可按以下步骤: / V7 b3 t7 i  [7 _8 K
    3.2.1消除母线电压异常
$ ?. _0 y% ?+ N. B  j% N    可采用将电网解列或并列方法来实现,通常采用拉力(或合上)35 kV母分开关,这是一个非常实用的办法。可以让电压异常原因迅速“浮出水面”。如有谐振,则谐振会消失。根据电压的变化,还可以区分单相接地还是高压熔丝熔断。这样就缩了查找范围。下面分两种情况说明:% X4 x+ h! l$ h8 D& P
    (1)35 kV母线正常是分列运行时(即35 kV母分开关热备用),可以合上35 kV母分开关,按该段母线电压情况作以下分析:
/ M8 S2 @4 t$ `& Y     1)电压降至正常,说明谐振消失;6 d$ C$ M. m: f: \9 U6 |4 K# |1 r
     2)电压降至正常电压以下,说明谐振消失,可能同时有熔丝熔断;4 o$ i' t, y; x# O& j9 h
     3)异常电压“殃及”另一段母线(升高),说明存在单相接地;3 W5 I& ]( {- Q' b/ K: R
     4)电压基本不变,说明有高压熔丝或低压熔丝熔断。
  E7 X1 b7 h9 H4 f4 N" \5 h! B    (2)35 kV母线正常是并列运行时(即35 kV母分开关运行),可以拉开35 kV母分开关,将母线分段处理,这时可以排除谐振,检查低压熔丝是否完好,再根据相关变电所电压情况,容易分清有无单相接地,哪段母线接地,并按单相接地处理方法消除。, Q( w  ]3 S+ T% W2 F/ y
    3.2.2 消除测量回路异常
9 z, k' l+ ^6 R" J: r; |    如上述方法还不能恢复正常,可采取更换高压熔丝。电压仍异常,则判定为二次电压回路异常。 & P/ L3 g# V6 w3 c
    上述方法适用于有2台主变的变电所,如果只有1台主变,则可以通过合上35 kV联络线,来达到同样目的。10 kV系统也可以参照解决。上述步骤可用图2表示。
: U8 L/ J/ W# s6 V2 b6 g    从以上分析可知,可采取的处理次序为:谐振、低压熔丝熔断、单相接地、高压熔丝熔断,二次回路异常。
) J4 v! Y/ y- {: x! ]: [    造成电压异常的情况还有可能如母线压变接触不良等很特别情况。也还可能几种原因混在一起,但也可按上述思路查找。如仍无法弄清异常原因,将异常部分退出运行,交给检修人员处理。作为运行人员,判断出异常原因在母线压变及以下回路,并恢复系统电压正常即可。
' P7 d$ }4 C* M8 B    4. 35 kV电压显示异常的判断实例
$ ?% @' U! t3 v0 |! k    实例1某110 kV变电所(正常并列运行)。
' w. u! l% b; a+ k; Y, y/ m     现象:Ⅰ段电压Ua=0 kV,Ub=37 kV,Uc=34 kV;Ⅱ段电压Ua=28 kV Ub=37 kVUc=22 kV“Ⅰ段,Ⅱ段母线接地”。7 F3 K4 E* A# k- Q0 D: ^& I
     处理:拉开35 kV母分开关后,电压显示为:
5 a( U# u( {) O+ D    Ⅰ段电压Ua=22 kV,Ub=22 kV,Uc=21kV;Ⅱ段电压Ua=28 kV Ub=27 kV Uc=21 kV“Ⅱ段母线接地”。
7 D! |) S; @, j# ]: i    表明Ⅰ段正常,接地在Ⅱ段。检查发现,35kVⅡ段母线压变A,C相低压熔丝熔断,更换低压熔丝后,Ⅱ段电压Ua=3 kV,Ub=36 kV,Uc=33 kV,表明A相接地。试拉Ⅱ段上出现发现,接地在兰黄3526线路。 # u6 N# n3 P* n2 W( f( g. l; v6 Z
     现象:Ⅱ段电压Ua=25 kV,Ub=27 kV,Uc=13 kV母线接地,出线变电所电压正常。
* x5 K9 |! ~! i     处理:从相关变电所电压正常判断,应为Ⅱ段压变高压熔丝熔断,但电压升高属反常。, i4 N* e2 Q2 u- c
    为防万一合上35 kV母分开关,电压值仍不变,可以彻底排除单相接地和谐振。检查低压熔丝完好,更换Ⅱ段压变高压熔丝后,电压不变。只可能是二次回路异常,经查发现确实是二次小线已烧熔。- x. R0 X/ t" p# T% {- Y
    最后判断结果是Ⅱ段压变B相高压熔丝熔断(当时值班员换上了仍是已熔断的熔丝),同时二次回路异常。