[其它] 电压、电流互感器问题的讨论与学习!

本主题由 水深火热 于 2008-4-27 16:37 加入精华
理想情况下,当被保护线路上没有漏电电流时,互感器应不会有输出值,然而由于互感器本身铁芯各点导磁率μ值不均或磁路的不平衡,造成二次绕组中也有感应电势,仍有输出值,这就是平衡特性的基本概念。在一定的负载情况下,如果感应出的电势越大,则互感器的平衡特性越差! 在设计漏电保护器时出显了平衡特性越差的问题,在负载端加20A负载,如在L-N调整漏电电流25mA跳闸,那么在N-L调整漏电电流时需要调到35mA才能跳闸
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

电流互感器在交接及大修前后应进行极性试验,以防在接线时将极性弄错,造成在继电保护回路上和计量回路中引起保护装置错误动作和不能够正确的进行测量,所以必须在投运前做极性试验。 测量电流互感器的极性的方法很多,我们在工作时常采用的有以下三种试验方法:①直流法;②交流法;③仪器法。 1 直流法 见图1。用1.5~3V干电池将其正极接于互感器的一次线圈L1,L2接负极,互感器的二次侧K1接毫安表正极,负极接K2,接好线后,将K合上毫安表指针正偏,拉开后毫安表指针负偏,说明互感器接在电池正极上的端头与接在毫安表正端的端头为同极性,即L1、K1为同极性即互感器为减极性。如指针摆动与上述相反为加极性。

图1 直流法测电流互感器极性

2 交流法 见图2,将电流互感器一、二次线圈的L2和二次侧K2用导线连接起来,在二次侧通以1~5V的交流电压(用小量程),用10V以下的电压表测量U2及U3的数值若U3=U1-U2为减极性。

图2 交流法测电流互感器极性

U3=U1+U2为加极性。注意:在试验过程中尽量使通入电压低一些,以免电流太大损坏线圈,为了读数清楚电压表尽量选择小一些,变流比在5以下时采用交流法测量比较简单准确,对变流比超过10的互感器不要采用这种方法进行测量,因为U2的数值较小U3与U1的数值接近,电压表的读数不易区别大小,所以在测量时不好辨别,一般不宜采用此法测量极性。 3 仪表法 一般的互感器校验仪都有极性指示器,在测量电流互感器误差之前仪器可预先检查极性,若指示器没有指示则说明被试电流互感器极性正确(减极性)。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

电压互感器低压电路短路 电压互感器由于低电路受潮、腐蚀及损伤而发生一相接地,便可能发展成两相接地短路,另外,电压互感器内部存在着金属性短路,也会造成电压互感器低压短路,在低压电路短路后,其阻抗减少,仅为副线圈的电阻,所以通过低压电路的电流增大,导致低压熔断器熔断,影响表计指示,引起保护误动作。此时,如熔断器容量选择不当,还极易烧坏电压互感器副线圈。 当电压互感器低压电路短路时,在一般情况下高压熔断器不会熔断,但此时电压互感器内部有异常声音,将低压熔断器取下后并不停止,其它现象则与断线情况相同。 当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理: 1、对双母线系统中的任一故障电压互感器,可利用母联断路器切断故障电压互感器,将其停用。 2、对其它电路中的电压互感器,当发生低压回路短路时,如果高压熔断器未熔断,则可拉开其出口隔离开关,将故障电压互感器停用,但要考虑在拉开隔离刀闸时所产生弧光和危害性。 3.电压互感器高压侧或低压侧一相保险熔断,对B相熔断,指示为0,不影响线电压。10KV线电压表接于VAC,不能切换,当A或C相熔断时,熔断相表计和线电压表串联后与未断相表计并联接于相电压(即未断相指示相电压,另两只表指示为1/2相电压)。总的来说,当高压表计指示要降低,未熔断相的电压表计指示不会升高。 当发生上述故障时,值班人员应进行如下处理: 1、若低压侧熔断器一相熔断时,应立即更换,若再次熔断,则不应再更换,待查明原因后处理。 2、若高压侧熔断器一相熔断时,应立即拉开电压互感器隔离刀闸,取下低压侧熔断器,并做好安全措施,在保证人身安全和防止保护动作的情况下,再换熔断器。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

  电流互感器在电流突然下降的情况下,互感器铁芯可能产生剩磁。如电流互感器在大电流情况下突然切断电源、二次绕组突然开路等。互感器铁芯有剩磁,使铁芯磁导率下降,影响互感器性能。长期使用后的互感器都应该退磁。互感器检验前也要退磁。退磁就是通过一次或二次绕组以交变的励磁电流,给铁芯以交变的磁场。从0开始逐渐加大交变的磁场(励磁电流)使铁芯达到饱和状态,然后再慢慢减小励磁电流到零,以消除剩磁。   对于电流互感器退磁,一次绕组开路,二次绕组通以工频电流,从零开始逐渐增加到一定的电流值(该电流值与互感器的设计测量上限有关,一般为额定电流的20-50%左右。可以这样判断,如果电流突然急剧变大,此时表示铁芯以进入磁饱和阶段)。然后再将电流缓慢降为零,如此重复2-3次。在断开电源前,应将一次绕组短接,才断开电源。铁芯退磁完成。此方法称开路退磁法。对于有些电流互感器,由于二次绕组的匝数都比较多。若采用开路退磁法,开路的绕组可能产生高电压。因此可以在二次绕组接上较大的电阻(额定阻抗的10-20倍)。一次绕组通以电流,从零渐变到互感器一次绕组的允许的最大电流,再渐变到零,如此重复2-3次。由于接有负载铁芯可能不能完全退磁。由于一次绕组的最大电流有限制,过大的话可能烧坏一次绕组。如果接有负载的二次绕组产生电压不是过高的话,可以加大二次绕组的负载电阻。这样可以提高退磁效果。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

电压互感器的工作原理与一般的变压器相同,仅在结构型式、所用材料、容量、误差范围等方面有所差别。 一、电压互感器: 电压互感器是一种电压变换装置。它将高电压变换为低电压,以便用低压量值反映高压量值的变化。因此,通过电压互感器可以直接用普通电气仪表进行电压测量。 1、电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置; 2、电压互感器的容量很小,通常只有几十到几百伏安; 3、电压互感器一次侧电压即电网电压,不受二次负荷影响,并且大多数情况下其负荷是恒定的; 4、二次侧负荷主要是仪表、继电器线圈,它们的阻抗很大,通过的电流很少。如果无限期增加二次负荷,二次电压会降低,造成测量误错增大; 5、用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度; 6、不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V,使得测量仪表和继电器电压线圈制造上得以标准化。而且保证了仪表测量和继电保护工作的安全,也解决了高压测量的绝缘、制造工艺等困难; 7、电压互感器常用于变配电仪表测量和继电保护等回路。 二、变压器: 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),用于改变电压等级,负载较大电流。 1、变压器种类很多,按冷却方式、防潮方式、铁芯或线圈结构、电源相数、用途等分若干个类; 2、变压器的容量由小到大,从几十伏安大到几十兆伏安; 3、变压器的一次侧电压受二次负荷影响较大,负荷大时系统电压会受到影响; 4、变压器二次侧负荷就是各种用电设备,通过的电流较大,具有较强的带负载能力; 5、变压器一次侧电压不论多高,均可根据需要升高或降低二次电压; 6、变压器的外形与体积因容量的不同有时很大;
本帖最近评分记录
  • 水深火热 资料流量 +888 斑竹辛苦了! 2008-5-2 23:59
  • 水深火热 热电币 +30 斑竹辛苦了! 2008-5-2 23:59
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。 我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为: 采用1.5平方电缆时: 0.0172×200/1.5=2.3欧 采用2.5平方电缆时: 0.0172×200/2.5=1.376欧 距离50米时1.5平电缆1.15欧,2.5平电缆0.7欧。 就地安装时2.5平线为0.07欧与继电器阻抗持平。 一般继电器的功率为1VA左右,微机保护每相功率也在1VA左右,折算到阻抗为0.04欧。即便是3-4块继电器串在一起,也只是0.1欧多一点,所以CT的二次负担当CT与保护安装处的距离超过50米时主要体现在二次电缆的电阻上。 假设CT二次负担为20VA,即0.8欧,保护安装处距离CT100米。那么需要电缆二次截面至少应为S=200×0.0172/0.8=4.3平方毫米,这时只能选择6平电缆或2芯2.5平电缆并联才能满足CT二次负担要求。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

高压电流互感器多制成两个铁芯和两个副绕组的型式,分别接测量仪表和继电器,满足测量仪表和继电器的不同需求: 1、电流互感器供测量用的铁芯在一次短路时应该容易饱和,以限制二次电流增长的倍数。 2、电流互感器供继电保护用的铁芯在一次短路时不应该饱和,使二次侧的电流与一次侧的电流成正比例增加。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

想请教版主,谐振过电压能不能引起发电机跳闸

TOP

我厂一台变压器B相内部接地,出现故障后AC相电压7KV以上(6KV系统),零序电压130多,一台发电机跳闸,保护显示AC相短路,我厂6KV系统是单母线分段,共两段,两台机,但母联开关未动,只动了一台发电机。

TOP

引用:
原帖由 wfp1336 于 2008-5-6 17:10 发表 想请教版主,谐振过电压能不能引起发电机跳闸
那就看你们厂投没投这个保护,应该是跳闸。
瀛﹀ソ鐢垫皵