电流互感器(下称CT)在工作状态,其二次是决不允许开路的,否则将使二次回路出现高压和带电现象,轻则损坏电气设备,重则危及人身安全。因此一但二次出现带电现象,应立即停电检查。下面就CT二次带电的原因进行初步分析井浅淡一点应该注意的问题。 1故障原因 (1)因工作的疏忽或对CT使用原理不清楚,将二次断开运行或CT二次线未进行安装,至使二次回路处于开路状态而带电。 (2)因CT的二次桩头(即K1、K2桩头)没有接好或处于松动状态,使二次回路出现带电现象。 (3)因CT的二次回路中所连接的电气设备的桩头没有接好或处于松动状态(如电气仪表、保护继电器、电能表等)使二次回路出现带电现象。 (4)二次导线因断开,使CT二次带电。断开原因大致是被小动物咬断或老化断裂、机械强力拉断等。 2错接线原因 CT的二次错接线将引起二次带电。笔者曾遇到两例: (1)两电流表从两相CT的Kl串接。接线中虽不见有二次开路情况,但CT二次连接从CT的A相流向CT的C相经过两个阻抗很大的CT二次线圈时,使CT二次趋于开路状态,因而使二次出现带电现象。且随负载增大,二次出现较高的电压。 (2)一电流表从两相CT的Kl串接,错接线中T二次也未见开路情况;但其中出现的带电现象道理同上,并且其中一只电流表没有指示。 3非正规接线原因 非正规接线是将电压从CT二次Kl桩头引入电能表的电压、电流线圈,使电能表的电流二次部分带电。这种非正规接线实质是将CT的I“l与Kl连接,电能表的电压桩头l、4、7分别与电流桩头2、5、8连接。此种接法省去A、B、C三根电压二次线,用CT二次连接线带电引进电能表,因此CT二次带380/220V电压。虽然这种接法对计量影响不大,但它极不规范,很不安全,应当杜绝。 4绝缘损坏原因 (1)因过载发热使绝缘损坏,一次电压窜入二次,使之带电。 (2)因产品质量差、绝缘老化等原因,二次也可能带电。 (3)某些CT长年处在潮湿地方,其绝缘常年受潮而降低受损,并使一次电压窜入二次,之带电。 5电流互感器使用中应注意的安全问题 (1)CT在工作运行时,二次测不得开路。CT在正常工作时,因其二次阻抗很小,接近于短路状态,其铁芯的激磁电流趋于零,所以二次回路不带电压。但是二次开路时,或二次阻抗很大时,其激磁电流增大,CT铁芯由于磁通大幅度增加而发热,同时CT二次线圈感应出现高电压而危及人身安全和设备安全。所以CT二次在工作运行时是决不准开路的。在安装时,必须注意接线可靠,各连接桩头应紧密牢固。 (2)CT二次测有一端必须接地(一般是Kz接地)以防在CT一、二次线圈击穿时,一次测的电压窜人二次测。 (3)运行中发现CT有不寻常振动的响声和发热现象,应停止运行,进行检查处理。 (4)工作运行中的CT,其二次线不得随意断开和在二次线间工作,否则会造成开路危险。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

保护用电流互感器主要与继电装置配合,在线路发生短路、过载等故障时,向继电装置提供信号切断故障电路,以保护供电系统的安全。保护用电流互感器的工作条件与测量用电流互感器的完全不 同,保护用电流互感器只是在比正常电流大几倍、几十倍的电流时才开始有效地工作。保护用电流互感器主要要求: 1,绝缘可靠; 2,足够大的准确限值系数; 3,足够的热稳定性和动稳定性。 保护用电流互感器在额定负载下能够满足准确级要求的最大一次电流叫额定准确限值一次电流。准确限值系数就是额定准确限值一次电流与额定一次电流比。当一次电流足够大时铁心就会饱和起不到反映一次电流的作用,准确限值系数就是表示这种特性。保护用电流互感器准确等级5P、10P,表示在额定准确限值一次电流时的允许误差5%、10%。 线路发生故障时的冲击电流产生热和电磁力,保护用电流互感器必须承受。二次绕组短路情况下,电流互感器在1 s内能承受且无损伤的一次电流有效值,称为电流互感器的额定短时热稳定电流。二次绕组短路情况下,电流互感器能承受且无损伤的一次电流峰值.称为电流互感器的额定动稳定电流。保护用电流互感器分为: ①过载保护电流互感器; ②差动保护电流互感器; ③接地保护电流互感器(零序电流互感器)
本帖最近评分记录
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

整个帖子都看了,确实不错。 我最近在调试中有个问题希望楼主能帮忙参考一下: 一,线路同期 线路的同期电压分别为母线PT与线路单相PT电压的比较 同期装置可以选择单相PT的A相与母线电压AC相进行同期比较。这里2个电压有30度相位差,电磁同期是把母线AC电压经转角变后移30度再与单相PT的A相电压进行同期。微机保护的选择较多,可以选取母线AC再经过软件移相进行比较,也可以直接选择2侧A相电压进行比较。(电磁式同期不能这样选择,因为电磁是比较2个磁场,系统侧为脉动磁场(需要一个相间电压即可)待并侧为旋转磁场(必须3相构成旋转磁场)。 这里主要有个问题: 1,大接地电流系统单相PT一次接线为单相(一般接入A与地) PT变比应该位UN/100V(100V的理由是进入同期的电压二侧必须为100V) 2,35KV系统的单相PT一次接线必需接入相间 PT变比应该为UN/100/根号3 35KV单相PT接相间电压理由是因为小电流系统如果发生接地单相电压将升高根号3倍,为保证同期电压100V的引入必须接法不同于100KV系统

TOP

特别是35KV电压可以接成N600系统(中心点接地)和B600系统(B相接地),这2者在同期回路不能混用。

TOP

书本一般只是详细介绍110KV系统同期电压,对35KV同期没有做详细介绍(包括一次接线,变比选择,二次同期电压接线)。本人是从事二次和继保工作,因此希望楼主帮助查考一下。 发电机及其他同期的电压很简单就不再麻烦楼主,有兴趣的可以联系交流。

TOP

看的这个帖,让我明白了一些东西,好!!!!

TOP

终于看完了,太好了。

TOP

摘 要 介绍一起22OKVGIS用外直式电流互感器测量准确性超标原因的查找和分析处理,通过理论和模拟试验,分析了电流王感器外罩短接影响电流测试准确性,并经过实际测试得到了验证,对现场电流互感器测试误差原因的查找有借鉴意义。关键词 GIS 电流互感器 接地 误差 GIS组合电器以占地小、运行可靠、防污性强、操作灵活等显见的优点,被国内11OKV及以上城市变电所广泛应用。但由于它采用SF6气体绝缘,属全封闭式电器,其所有高压设备不存在外露端,所以往往GIS组合电器中电流互感器不能按规程进行现场检定,而只能凭生产厂家出厂合格证书及测试报告予以认定。下面介绍一起GIS中电流互感器误差超标原因的查找和分析,讨论验证GIS中电流互感器外罩相间短接对电流互感器测量准确性的影响。 1 GIS中外置式电流互感器误差超标现象及原因分析 某变电站220kVGIS(其额定电压252kV,三相分体)启动时,发现GIS中外置式电流互感器带负荷测试三相电流偏差极大且极不平衡,二次测量电流幅值相间最大偏差达23%,相角最大偏差达13.6度。同回路对端变电站电流互感器测量到电流三相平衡,与负荷大小吻合,由此判断,该GIS中电流互感器测量不准确。 一般为满足设计要求电流互感器应具有规定的准确度等级,而出现误差超标,从以下原因进行了分析。 (1)磁路原因。一次导体产生的磁通不能全部通过电流互感器铁心,存在较大漏磁通,就会造成测量不准。通常电流互感器铁心由高导磁材料组成闭合国路,发生漏磁的情况可以忽略,且GIS用电流互感器一般为外置式布置一次导体外首先围绕有外壳,但外壳是非磁性材料或采取隔磁措施,一般不会发生漏磁现象。 (2)电流互感器二次绕组绝缘不良。因为电流互感器二次所接负载都是低阻的,其等值阻抗在Ω数量级甚至更小。所以二次绕组的绝缘(包括臣间、层间和首末端间)要降低到Ω数量级,才能极大地影响到电流互感器的测量结果。发生这种情况在现场试验中是容易被发现的,所以可能性也不大。 (3)铁心存在短路臣。这样,除了一次绕组外,相当于有两个二次绕组即正常绕组外,还存在一个处于短路状态的绕组其短路的状态显然会影响正常绕组的测量结果。发生这种情况,在进行变比试验时容易被发现,而且现场所有GIS中电流互感器均存在误差超标的现象,所以这种可能性也不大。 排除以上可能情况在对GIS组合电器检查中发现外置式电流互感器外罩相间有铝排短接,用于固定控制电缆。外置式电流互感器外罩相间短路,是否造成了电流互感器测量误差超标,下面详细进行分析和验证。 2 外置式电流互感器外罩相间短接对测量准确性影晌的理论分析 下面对GIS中外置式电流互感器外罩短接对电流互感器测量产生影响的原因进行详细分析。 2.1电流互感器工作基本原理 图1为电流互感器工作的基本原理图,如果存在外部闭合回路,对电流互感器来说一次电流减少到(I1-Ie),在这个状态下,从电流互感器的二次侧测量励磁特性,有以下两种情况: (1)虽然流向电流互感器的励磁电流对电流互感器铁心会产生电压,但是外部的闭合回路也流有电流,所以电压非常不容易上升。与正常相比,励磁电流值变大。 (2)存在外部闭合回路时,在励磁特性试验以外的电流互感器端子间发生电压。 2.2电流互感器外罩短接的具体构造和影晌 (1)电流互感器一相外罩短接 三相分体电流互感器其中A相外罩短接时,在电流互感器外部形成闭合回路,此时如图2所示,Ia和Ie相位相差180度,测量结果Ia=ItIe,电'流幅值变小,但对相位没有影响。 (2)相间存在外部短接电流互感器其中B、C相间外罩短接时,在电流互感器外部相间形成闭合回路,以图3为例,此时B、C 两相电流互感器外罩短接经GIS外壳接地端子形成闭合回路。 其中 Ie=Iα×Nα+Ib×Nb+Ic×Nc h、Iα、Ib、Ic为向量 Na,Nb,Nc分别为来自各相的感应率,Na很小; 因此,B相、C相的电流为: IbJ=Ib-IeIc'=Ic-Ie 由此可以看到不仅电流值变小相位也会发生变化。 3 外置式电流互感器外罩短接模拟试验 为验证电流互感器测量准确性受外罩短接的影响,下面进行模拟伏安特性试验。试验时,对B相某组二次绕组加压,分别测试将B、S两相外罩用铝板短接和不短接情况下在C相二次的感应电流和感应电压,在进行伏安特性试验的同时检测是否对电流互感器形成闭合回路。具体数据如表1、表2所示。通过试验验证外罩短接的确使电流互感器形成了闭合回路,结果分析可知: (1)在电流互感器外罩短接形成闭合回路的情况下,在某相电流互感器二次进行升流试验时,在邻相的电流互感器中会感应电动势;如果邻相电流互感器二次接入表计(电流表),在电流互感器中就有电流产生。 (2)闭合回路中是有电流的。如果是在GIS正常运行状态下,一次电流就是这个闭合回路中的电流就和一次导体中的电流进行矢量和。由以上理论分析和模拟试验外置式电流互感器外罩短接是影响电流五感器测量误差超标的原因,将短接铝排换成绝缘件后进行带负荷测试,电流互感器误差均达到规定的准确级要求。 4 结束语 GIS组合电器用外置式电流互感器由于安装位置特殊,一旦发生测量误差超标的情况,现场检查和校验困难或项目不全。通过以上分析,引起GIS中外置式电流互感器测量不准确的原因除了内部原因外,还要检查互感器外部是否有闭合回路。