打印

冷却塔的试验

冷却塔的试验 1.试验分类 根据冷却塔试验的目的和要求,一般分成三类。 1.1验收试验 这种试验主要是对新建或改建的冷却塔进行性能鉴定,因此也称鉴定试验或考核试验。通过试验,验证新建或改建的冷却塔的性能是否达到设计或改建要求,并从实测的资料来确定该冷却塔可能达到的冷却能力。 1.2性能试验 这种试验主要是为了获得某种型式冷却塔的热力特性和阻力特性。这种冷却塔一般为:新设计的塔型,或装有新型淋水填料及配水装置,或有特殊的尺寸。通过试验取得的特性资料可以作为今后设计同类型冷却塔和经济运行的依据。有时也测定配水、配风的均匀程度,为改进设计提供分析资料。 1.3整改试验 这种试验主要是对运行时间长,冷却效果较差而又不准备实施重大改造的冷却塔。通过试验,了解配水、配风情况,改善配水、配风条件,以及采取改进冷却塔设计中某些不合理部分等措施,以达到提高效率的目的。 2.试验前准备工作 试验前须对冷却塔和供水系统进行调查研究,在此基础上根据试验的目的和要求,确定测试项目,编写试验大纲。试验大纲应包括以下内容: 1)试验目的和要求; 2)冷却塔工艺简图及循环水系统图,说明被测试冷却塔的设计参数、淋水填料、配水系统及除水器等型式及布置。机械通风冷却塔的风机型号、电动机功率、循环水泵型号、容量、功率等; 3)依据的试验标准和技术规范; 4)测试项目,测点布置,测试方法和测试仪表;需要加工制作的设备和器具; 5)试验条件和试验工况; 6)性能评价的方法; 7)试验工作进度计划; 8)试验组织及分工,试验人员数量及安排; 3.冷却塔测定参数。 3.1验收试验需测定的参数 (1)环境气象参数:大气干、湿球温度,大气压力,大气风速和风向。 (2)进塔空气的干、湿球温度. (3)进塔水温。 (4)出塔水温。 (5)冷却水量。 (6)机械通风冷却塔风机叶片的安装角;电动机的功率、转速。 (7)槽式或池式配水系统中的水位。 (8)管式配水系统溅水喷嘴前水压。 3.2性能试验需测定的参数 (1)环境气象参数:大气干、湿球温度,大气压力,大气风速和风向。 (2)进塔空气的干、湿球温度。 (2)进塔水温。 (4)出塔水温。 (5)冷却水量。 (6)进塔空气量。 (7)出塔空气干、湿球温度. (8)机械通风冷却塔风机叶片的安装角;电动机的功率、转速;风机进出口的全压。 (9)槽式及池式配水中的水位。 (10)管式配水系统溅水喷嘴前水压。 (11)冷却塔噪声。 当测试条件较好时,还可以进行: (12)塔内各部分阻力和全塔总阻力。 (13)塔内风速分布。 (14)淋水密度分布。 (15)冷却后水温分布. 冷却塔噪音测量主要是测量机械通风冷却塔的噪音。冷却塔使用单位对噪声的要求不一,需要测量时,经冷却塔使用单位与测试单位商定,可以调整。 当冷却塔进行验收试验和性能试验时,如冷却塔的集水池有补充水注入和排污水排出时,则在测量冷却塔出水温度的同时,还必须测量补充水和排污水的流量和温度,并要对冷却塔出水温度进行修正. 冷却塔整改试验的测定参数,可以根据调整的内容和要求加以确定。 4.试验条件及要求 (1)冷却塔验收试验和性能试验均应在工业塔投入正常运行之后一年内进行,并宜选择在夏季稳定的气象条件下测试。 雨天或大气风速大于4m/s时不应进行测试。 自然通风冷却塔不应在大气逆变条件下进行试验。当怀疑是否有正常的“温度梯度”时,要增测塔顶高度处的大气温度,以查明温度梯度情况。 试验宜在白天进行,以保证安全和测量准确。 (2)验收试验时,冷却塔运行状态应接近设计条件。试验条件与设计条件的允许偏差为: 湿球温度 不大于±5℃ 冷却水量 不大于±10% 冷却水温差 不大于±20% (3)冷却塔验收试验和性能试验的每一工况测试过程中,各项参数应稳定,允许变化范围为: 湿球温度 不大于±0.5℃ 冷却水量 不大于±5% 冷却水温差 不大于±5% 进塔水温 不大于土0.5℃ (4)测定工作应在冷却塔的各项参数调整稳定后进行。 每一工况的测试持续时间:自然通风冷却塔不小于1h:机械通风冷却塔不小于0.5h。 (5)每一工况内各参数每次测量的间隔时间应相同,各参数的测量次数如下表。 (6)在冷却塔试验过程中,循环水的总溶解固体含量不应超过5000mg/L,油类含量不应大于10mg/L。 (7)为了获得冷却塔的性能曲线,性能试验的工况宜在20个以上,且应使气水比有一定的变化范围。因此要求各工况有关参数相对其设计值的变化为:冷却水量60%~最大;热负荷60%~100%,机械通风冷却塔的风量60%~120%。 (8)冷却塔试验完成后,应编写试验报告。试验报告应包括下列内容: 1)试验任务的依据,试验目的与要求; 2)冷却塔的试验参数及概况;运行厂有关主、辅机设备及循环水概况,冷却塔平、断面图和循环水系统图; 3)测试项目、测试方法、测点布置及所用仪表及精度, 4)试验范围及试验工况。 5)资料整理及计算方法, 6)实测数据汇总表,整理出的公式和曲线; 7)试验结果及评价分析; 8)存在问题及建议; 9)参加试验的单位及人员,试验时间。 [ 本帖最后由 LIPQ 于 2008-4-2 16:21 编辑 ]

TOP

我厂是烟塔合一的。刚刚请人做完性能试验,我找找资料

TOP

多请几位高手赐教一下,我们正在建冷却水塔,看能不能用上!

TOP

正准备做试验,刚好用得上,不过费用太高了,单塔为6~11万。真的是抢钱。

TOP

学习了...学习...

TOP

正准备做试验,刚好用得上,学习了...学习...

TOP

正准备做试验,刚好用得上,不过费用太高了,2塔为26万。真的是抢钱。

TOP

学习了,谢谢

TOP

返回顶部