[求助专帖] DCS接地与继电保护接地规则矛盾

DCS要求一点接地,但继电保护要求在现场两点接地,当电器量进入DCS时,两种规定冲突。请大家讨论。

TOP

是屏蔽接地吧???????

TOP

如果继电保护和DCS不是用一个系统的话,这种冲突是永远不会出现的,两个系统之间即使有信号传输,也是继电保护装置控制器和DCS卡件之间的传输了,而求基本是开关量传输,而规程中要求的两点接地是指的是互感器和控制器之间,电压和电流信号较大受两点接地形成环流的干扰影响不大,而电磁屏蔽要求高。DCS 中基本是4-20MA的小信号,对环流的干扰比较敏感,所以要用一点,关于这一点两个规程的制定部门曾经专门下文解释过。

TOP

谢谢了啊!我们公司正在安装,正需要这方面的资料