膨胀节 爆管图片

引用:
原帖由 神奇侠 于 2006-10-30 00:14 发表 是否热网管道中,暖管不充分,冷热不均,产生很大应力,击穿,一句话,野蛮操作
在管道正常运行中突然爆管, 运行的压力、温度基本没有变化

TOP

引用:
原帖由 竹心 于 2006-10-30 22:07 发表 俺觉得,安装位置有很大的关系,靠近弯管处,所受应力大的多,加剧了疲劳损伤。
该膨胀节为大拉杆膨胀节,可以吸收横向位移 [ 本帖最后由 恒山论剑 于 2006-10-30 23:08 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

我们正在查找原因 请各位大侠一起来查找真正的原因所在 先谢谢了

TOP

膨涨节安装位置不对,应装在直管段.且两段应有活动支架.使它横向膨胀.

TOP

感觉上向是管道对中不好,可能安装的时候强行校正所受应力比较大.而且看安装位置在靠近管道拐弯的地方也缺少支撑,剪切力应该是比较大的。 [ 本帖最后由 wxlflying16 于 2006-10-31 19:05 编辑 ]

TOP

引用:
原帖由 wzd2002389 于 2006-10-31 14:36 发表 膨涨节安装位置不对,应装在直管段.且两段应有活动支架.使它横向膨胀.
不应装在弯头

TOP

百分百的安装位置不对


耳闻

TOP

百分百的安装位置不对


耳闻

TOP

引用:
原帖由 热点 于 2006-10-31 20:22 发表 百分百的安装位置不对
老兄,设计是这样的 这是大拉杆横向膨胀节,可以吸收横向位移 膨胀节的设计参数也符合要求 补偿量也在设计范围内 我厂用的基本全部都是这种膨胀节,只要2--3个经常坏

TOP

再次感谢大家的发言 不过 问题还是没有解决 厂家也排人来了,还是没有所以然 看来,还是靠自己 大家一起想想办法!

TOP