事故的原因分析:毫无疑问,肯定是轴系的疲劳断裂所致。8 F& `* x: l4 x2 D% F
具体的原因,1、超速飞车(相关保护失效)机组剧烈振动诱发所致;2、机组超期服役、长期振动超幅未及时检修。
4 o4 g- c9 y2 b; B( h% _# f6 d, A& S+ c. \6 Y- m5 H. e6 S7 [
所以,对于高功率长轴系动设备,设备的振动检测保护尤为关键——请注意:尽管设置有多重安全保护,但因长期未投入、未校验,关键时刻,将可能丧失保护作用。所以,平常务必多注意汽机、阀门处的正常声响,一旦异常,赶紧逃离远避……4 ?; o! ~; z; ~ F) E
/ n0 T; X& k! i6 R" | 曾工作于某厂,炉变保护失效、对应断路器保护失效、主变保护失效、主断路器保护失效、最后是水电厂机组过载保护动作才免了一场灾难(主变已经开始喷油着火……)。# b, v" Z: s2 ^* K
) T2 `8 H1 `0 r6 {: I$ B 据闻,某220KV变电站,曾经相关保护失效,主变喷油剧烈燃烧,集控人员无一幸免……。