[hider]
LVDT整定
在控制系统中,LVDT是作为反馈信号引入,因此,LVDT工作性能的好坏,关系到控制系统的稳定,必须认真将其整定。
因为控制系统中所使用的控制信号是0~5V,因此,需要将LVDT的输出电压控制在0~5V之间,具体的调节步骤如下:
1、LVDT的安装
LVDT安装时,必须保证支架具有足够的刚度,LVDT的拉杆能够自由移动,没有摩擦力,LVDT的中位和油动机的中位相对应起来:具体就是当机组处于关闭状态时,LVDT0位线距离油动机活塞杆零位为 (其中:a为LVDT的行程,b为油动机的行程)。
2、LVDT的输出信号的调整
安装完成后,调整FM146伺服板上的拨码开关,通过测量孔测量LVDT的输出电压,使0位时LVDT的输出电压在0.2~1.5V之间,100%位时LVDT的输出电压在3.8~4.5V之间,如果调整拨码开关不能满足,重复步骤1,直到满足要求为止。将LVDT锁死。
3、LVDT的整定
LVDT要与上层组态结合起来进行。不同的组态方案实现的步骤可能有所不一样,但其基本的原理是一样的。
整定分为自动整定和手动整定。整定前应当具备的条件:
(1) 已挂闸
(2) 转速小于100转
(3) 设定好整定速率
(4) 将机组置于允许整定状态
(5) 将整定零值和整定幅值置为0%和100%,方法为:在手动零值输入0,手动幅值输入100,然后点击输入,直到整定零值和整定幅值置变为0%和100%为止。
自动整定的步骤为:点击开始整定按钮即可。
手动整定的步骤为:
(1) 机组满足整定条件以后,将机组置于维修状态下
(2) 设置机组的维修速率
(3) 给定目标阀位0,待调门稳定下来(到就地看调门是否关到0位)后记录下此时LVDT的行程(即组态画面上油动机的行程),将其输入到手动零值处。
(4) 给定目标阀位100,待调门稳定下来(到就地看调门是否开到满位)后记录下此时LVDT的行程(即组态画面上油动机的行程),将其输入到手动幅值处。
(5) 点击手动输入即可完成手动整定。
LVDT的整定完成之后,就可以进行静态调试了。
[/hider]