[求助专帖] 用常规DCS系统控制WOODWARD TM-25LP问题

我们厂的50MW双抽机组DEH系统采用WOODWARD TM-25LP比例阀 由于备件问题,准备对系统进行改造, 用常规的DCS系统替换WOODWARD原有的控制系统,仅保留TM-25LP比例阀 不知这种改造方法是否可行? DCS系统和TM-25LP比例阀如何接口? 请有过类似改造经验的高人请不吝赐教. 谢谢啊!
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

DCS没有那么快的反应速度,而且你在DCS中需要把各项逻辑编进去,如果你没有DEH编程经验,恐怕很难完成。 有兴趣可以和我联系:zhezhang@zj.com

TOP

谢谢回答 逻辑不是问题, 关键是: 控制器和TM-25LP比例阀之间的接口问题,是否需要伺服卡? TM-25LP比例阀双线圈有一个线圈故障,另一线圈电流自动加倍如何实现等

TOP