打印

请教闭式冷却水系统

闭式冷却水系统对机组的重要性不言而喻。 请教:
  • 闭式冷却水回水点与水箱的位置都应如何布置为最好(贵厂如何布置的)?
  • 闭式冷却水系统运行中都应注意哪些方面?
  • 开式水侧,在运行中应该注意哪些方面?
先谢谢各位了!

TOP

有点懵,不知你谈是循环水冷却,还是油温冷却、各种泵,风机的冷却系统?

TOP

你问的好象不清楚我们这是闭式循环水冷却好象不用水箱

TOP

楼主说的是“闭冷水系统”,是用来冷却主机冷油器、密封油冷油器、小汽轮机冷油器、凝结水泵电机、电动给水泵电机、EH油冷油器等设备。 水箱指的是“闭冷水系统的膨胀水箱”,一般安装在22米的位置,水位可以自动调整,能够保障闭冷水的循环泵始终有水可打。

TOP

问题可能不具体,请指出哪个系统,哪个设备。

TOP

一定是发电机冷却水巴,它需要用循环水冷却.布置在零米

TOP

闭冷水系统相当于通常所说的循环冷却水系统,是用来冷却发电机冷却器,给水泵冷油器等设备的,5楼的哥们说的很对;开式水相当于一般意义上的工业水系统,一般是冷却转动机械的轴承冷却水。 闭冷水箱看情况,有设置的,也有不设置的;就我所知300MW水箱有放在除氧层的,用闭式水循环泵升压供给。 闭冷水一般来说,是除盐水,水质要好,注意水箱水位和水质就差不多了。

TOP

是呀 学到了些知识 谢谢了

TOP

有的时候对问题了解不清,也就提问的不准确

TOP

闭冷水系统就是冷却水系统,是用来冷却发电机冷却器,给水泵冷油器等设备的,开式水系统就是工业水系统,是冷却转动机械的轴承冷却水。 闭式冷却水箱,300MW水箱有设置在除氧层即23.5M,用闭式水循环泵升压供给。 闭冷水补水为除盐水,水质要好,备用水源为凝结水,调节靠调节门。注意水箱水水质。其放水处为开闭联络门处加放水门。

TOP

返回顶部