请教闭式冷却水系统

我们的水箱放在汽机层!我们是12.6米!闭式泵放在零米!注意的话就是水位吧!其它的也没什么!一般不会出什么事呀!

TOP

我厂300MW,水箱设置在12米运转层,24米设有高位备用水箱,闭式水泵全停时可以紧急供水,保护设备。回水点设置在0米闭式水泵进口管上。

TOP

问题可能不具体,请指出哪个系统,哪个设备。

TOP

闭式水都是除盐水,来自循泵。海水?
蓝色萧墙

TOP

说得好像不够具体啊!不过也学到了不少啊!

TOP

是冷却水系统吗?冷却各辅机的吗?

TOP

1.我厂200WM供热机组 闭式膨胀水箱布置在18M 补水补到闭式冷却水换热器的入口在0M。 2.闭式冷却水运行应注意闭冷泵的监视,系统无泄露,水质不合格可以加药。 3.(我厂)注意闭冷水不能断,我厂开式冷却水泵是用闭式水冷却的,同闭式,注意监视开式冷却水泵,无泄露,水质由于用的是循环水应该不做要求。 由于本人刚步入工作岗位,说的不对的,请师傅们指教。

TOP

闭式水箱在除氧器平台,闭式泵在机零米,回水点在泵入口 在运行中注意水箱水位,泵运行情况还有投入时要注意排尽空气 开式水侧注意水池水位,还有开式泵的运行情况,还有自动补水阀的情况

TOP

1.闭式水系统主要为一些水质要求高但流量要求不是很大的辅机设备提供冷却水.例如电泵,前置泵的轴承冷却水和机械密封冷却水,EH油冷油器用水锅炉侧各风机轴承冷却水,磨煤机油站冷却水等. 2.闭式水箱在22米除氧器平台,闭式泵在机0米,回水点和补水点在泵入口.闭式水由开式水来冷却 3.运行中除监视泵运行状况外重点应监视泵出口压力和闭式水箱水位以便判断和确定系统有无泄漏. 4.开式水系统是为一些水质要求不高但流量要求大辅助设备提供冷却水.开式水泵的入口接在凝汽器循环水进水管开式水回水接在凝汽器循环水回水管. 我厂情况就是这样请各位指教!

TOP

吾受益匪浅啊不胜感激啊

TOP

返回顶部