1、给泵调整投入自动时,当发现给泵勺管报警时(给泵勺管的输出与反馈之差值大于8%),应首先判断给泵勺管是否卡涩,如给泵勺管卡涩,将运行给泵和备用给泵勺管自动切为手动,退AGC保持机组负荷稳定,并立即派人至就地手动操作勺管,保持就地与控制室的联系畅通、正确,调整汽包水位正常,保证汽包水位稳定,同时汇报机组主值及值长。
2、当给泵勺管卡涩在高位,且蒸汽流量与给水流量相差较大,汽包水位上升较快,可采取解除给泵再循环联锁,调整开启给泵再循环调门(注意前置泵不超流量),一期也可采取短时关闭主给水节流门用低负荷调门调整汽包水位(注意给水母管不超压力)。水位上升较快且超过+120mm,应手动开启汽包事故放水门,立即派人至就地手动操作勺管,保持就地与控制室的联系畅通、正确,调整汽包水位正常,保证汽包水位稳定,同时汇报机组主值及值长。事故放水门动作一次后应进行试验,防止再次动作时发生过力矩现象。水位处理正常后进行倒泵时,故障泵在就地手摇,控制室根据给水、蒸汽流量与汽包水位调整备用泵勺管开度。
3、当给泵勺管卡涩在低位,且蒸汽流量与给水流量相差较大,汽包水位下降较快,应立即抢合备用给泵,抢合备用给泵成功后,应注意给水流量的变化,及时调整非故障给泵勺管,防止给水流量大起大落,调整汽包水位(禁止为抢水位大幅度上操已在高位的备用给泵勺管,防止损坏设备),迅速派人至就地手动操作故障给泵勺管,停运故障给泵,联系检修人员检查处理。在停运故障给泵前,要关闭故障给泵出口门,防止倒转。
4、平时各机组应加强对事故处理的分析,做好事故处理的预案,并明确各人的分工,确保事故处理能快速进行,缩短事故处理的时间,避免扩大事故。
运行人员在发生运行给泵勺管卡涩时,应沉着冷静,正确判断,不要惊慌失措,监视给水流量、蒸汽流量的变化进行调整,维持汽包水位正常,保证机组安全运行。